关于高压柜到变压器高压电缆热稳定校验
xiaofangpian
xiaofangpian Lv.12
2014年07月30日 09:53:03
只看楼主

高压柜到变压器这段高压电缆如何校验热稳定,公式里有个允许通过的短时耐受电缆的短时耐受时间,应该如何选择

高压柜到变压器这段高压电缆如何校验热稳定,公式里有个允许通过的短时耐受电缆的短时耐受时间,应该如何选择
走路去纽约64
2014年07月30日 10:16:10
2楼
这个跟断路器开断速度有关系,一般选0.15s
回复
weibo_1401697551842
2014年07月30日 11:30:17
3楼
转播一下,求解
回复
xiaofangpian
2014年08月04日 09:51:57
4楼
耐受时间是从哪查到的呢,有人告诉是0.1s,也有人说1s,出处在哪里啊,求指导啊
回复
xiaofangpian
2014年08月07日 11:39:47
5楼
找到一篇相关的
回复
天天的天
2014年08月07日 14:08:24
6楼
zj_0604 发表于 2014-7-30 10:16 这个跟断路器开断速度有关系,一般选0.15s如果采用的是负荷开关和熔断器组合,那时间一般选多少了?
回复
xiaofangpian
2014年08月11日 11:09:28
7楼
求高手解答
回复
天天的天
2014年08月11日 11:24:33
8楼
我做箱变时,高压电缆用热稳定校验时,公司里的前辈跟我说,高压侧的短路电流取12kV,短路动作保护时间取3s。
回复
qsy
2014年08月11日 16:20:29
9楼
天天的天 发表于 2014-8-7 14:08 如果采用的是负荷开关和熔断器组合,那时间一般选多少了?有熔断器没必要校验热稳的;P
回复
天天的天
2014年08月11日 16:31:07
10楼
qsy 发表于 2014-8-11 16:20 有熔断器没必要校验热稳的只要高压变压器开关柜采用的是负荷开关和熔断器组合,那么10KV高压电缆不用校验热稳定,是吗?
回复
xiaofangpian
2014年08月11日 16:50:50
11楼
是因为熔断器切除故障的时间很短,一般在10ms左右,所以不用校验热稳定吗 @qsy
回复