求助:有关变压器能否长期稳定运行
realz
realz Lv.3
2014年07月30日 09:39:52
只看楼主

我单位现在用35kV/10kV 8000kVA变压器,10kV平常负载电流200A左右。现在单位需要增加大概4000kVA负载,我这个变压器能不能长期运行啊?

我单位现在用35kV/10kV 8000kVA变压器,10kV平常负载电流200A左右。现在单位需要增加大概4000kVA负载,我这个变压器能不能长期运行啊?
免费打赏
走路去纽约64
2014年07月30日 10:18:53
2楼
可以:victory::victory:
回复
mmtete88
2014年07月30日 10:42:26
3楼
你原来多少 如果算上你冬夏2季 满负荷运作 还能达到总容量的85%以下 是可以的 如果超了 可能会跳
回复
liyongjing12
2014年07月30日 11:41:04
4楼
可以的:D!~
回复
realz
2014年08月01日 21:34:45
5楼
这下心里踏实多了,:)感谢大家了。
回复
beida_energy
2014年08月02日 09:52:42
6楼
一般配电变压器运行在60%的负荷率就很安全。你才一半多点,没有问题。
回复