630KVA变压器问题
sunyong009
sunyong009 Lv.3
2014年07月29日 16:35:51
只看楼主

本帖最后由 sunyong009 于 2014-7-29 16:59 编辑 各位大神好,小弟初次接触变压器,有些不明白的地方,需请教一下。1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?谢谢!

本帖最后由 sunyong009 于 2014-7-29 16:59 编辑

各位大神好,小弟初次接触变压器,有些不明白的地方,需请教一下。
1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?
2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?
3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?
4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?

谢谢!
免费打赏
mmtete88
2014年07月29日 16:39:23
2楼
630/1.732/10这是10KV
630/1.732/380这是0.4KV
具体可查工业与民用配电设计手册 P55
回复
sunyong009
2014年07月29日 16:41:32
3楼
mmtete88 发表于 2014-7-29 16:39 630/1.732/10这是10KV630/1.732/380这是0.4KV具体可查工业与民用配电设计手册 P55不是 很懂呢?
回复
mmtete88
2014年07月29日 16:48:43
4楼
我觉得 你先知道怎么计算的公式 在来看这些问题 自己百度查下
回复
qq_1405390263260
2014年07月29日 16:52:10
5楼
3表示3相电流,分别ABC相。额定电流就是630/1.732/10等于高压电流,所谓高压测10KV的额定电流,低压侧的额定电流就是高压侧电流乘以25,就OK了
回复
sunyong009
2014年07月29日 17:06:54
6楼
mmtete88 发表于 2014-7-29 16:48 我觉得 你先知道怎么计算的公式 在来看这些问题 自己百度查下能不能讲解一下呢,感觉百度的较乱
回复
lingxuct
2014年07月29日 17:07:12
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-29 17:14 编辑

1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?

电流显示:Ia=640A Ib=780A Ic=600A

铭牌上额定电流是箱变高低开关数据,变压器计算值为909A

2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?

相电流等于线电流!

3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?

NO!

4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?

I=S/(1.732U)
回复
fitman
2014年07月29日 17:12:11
8楼
那个铭牌是乱打的。高压额定电流400A!开玩笑。
回复
sunyong009
2014年07月29日 18:05:35
9楼
fitman 发表于 2014-7-29 17:12 那个铭牌是乱打的。高压额定电流400A!开玩笑。估计是40
回复
sunyong009
2014年07月29日 18:23:44
10楼
fitman 发表于 2014-7-29 17:12 那个铭牌是乱打的。高压额定电流400A!开玩笑。版主,能看出这个是什么型的连接吗?比如三角形
回复
lingxuct
2014年07月29日 23:05:28
11楼
铭牌:
预装式变电站
型号 ZBW22-10/0.4-630 出厂编号 05074901
高压侧额定电压 10KV 额定电流 400A
低压侧额定电压 400V 额定电流 1200A
变压器额定容量 630KVA 额定频率 50HZ


可以看出,这铭牌不是变压器的铭牌,是“预装式变电站”的铭牌
高压侧额定电流不是变压器的,而是这个变电站的开关额定电流
低压侧额定电流也不是变压器,是低压进线开关的额定电流
回复

相关推荐

APP内打开