630KVA变压器问题
sunyong009
sunyong009 Lv.3
2014年07月29日 16:35:51
只看楼主

本帖最后由 sunyong009 于 2014-7-29 16:59 编辑 各位大神好,小弟初次接触变压器,有些不明白的地方,需请教一下。1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?谢谢!

本帖最后由 sunyong009 于 2014-7-29 16:59 编辑

各位大神好,小弟初次接触变压器,有些不明白的地方,需请教一下。
1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?
2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?
3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?
4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?

谢谢!
免费打赏
fitman
2014年07月30日 09:34:51
12楼
ccc___ 发表于 2014-7-29 23:05 铭牌: 预装式变电站型号 ZBW22-10/0.4-630 …说的有理。但这种标示是否容易引起误解。组合式电器一般以主回路中的最小额定电流的元件来标示总的额定电流更合适。不知规范中有否明确说明?
回复
py_solo
2014年07月30日 09:44:04
13楼
ccc___ 发表于 2014-7-29 17:07 1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?电流显示:Ia=640A Ib=780A …谢区管说的有道理!
回复
sunyong009
2014年07月30日 09:44:22
14楼
ccc___ 发表于 2014-7-29 23:05 铭牌: 预装式变电站型号 ZBW22-10/0.4-630 …意思就是这个箱变其实是用来做变电站的,然后拿来做变压器了?这个铭牌不能反应此变压器的实际功率、额定电流电压等?
回复
liyongjing12
2014年07月30日 11:44:38
15楼
海南成套行业技术水平怎么样?
回复
酒店电气
2014年07月30日 12:00:15
16楼
fitman 发表于 2014-7-29 17:12 那个铭牌是乱打的。高压额定电流400A!开玩笑。版主你好,想请教一下。变压器高压侧高电压低电流,低压侧高电流低电压。这个没错吧?
回复
wxdchgs
2014年07月30日 13:38:37
17楼
酒店电气 发表于 2014-7-30 12:00 版主你好,想请教一下。变压器高压侧高电压低电流,低压侧高电流低电压。这个没错吧?要有个前题:对同一变压器而言。
回复
酒店电气
2014年07月30日 15:28:05
18楼
wxdchgs 发表于 2014-7-30 13:38 要有个前题:对同一变压器而言。肯定是对于一台变压器而言的
回复
天下唯吾曹孟德
2014年07月30日 15:31:06
19楼
fitman 发表于 2014-7-29 17:12 那个铭牌是乱打的。高压额定电流400A!开玩笑。高压侧400,低压侧1200,是指开关额定吧,如果是那样应该没错。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年07月30日 15:31:34
20楼
sunyong009 发表于 2014-7-29 18:23 版主,能看出这个是什么型的连接吗?比如三角形这种一般都是Dyn11
回复
巨人电气
2014年07月30日 16:31:05
21楼
电气小马达 发表于 2014-7-29 16:52 3表示3相电流,分别ABC相。额定电流就是630/1.732/10等于高压电流,所谓高压测10KV的额定电流,低压侧的额定 …对的,偶就是这么算的!