8度区乙类建筑提高抗震措施问题解答?????
hyh6936
hyh6936 Lv.6
2014年07月29日 11:25:10
只看楼主

1、8度区抗震等级已经是一级,当为乙类建筑时,抗震措施按9度查表仍为一级,如何设计?是否在这种情况,乙类、丙类建筑就没有区别了? 2、8度区抗震等级已经是一级,当为乙类建筑时,抗震措施按9度查表,但是高度适用8度乙类建筑在《抗规》表6.1.2的高度范围,超过《抗规》表6.1.2中9度的适用范围时如何设计?如:高度大于24m的框架结构、高度大于50m的框架-抗震墙结构、高度大于60m的抗震墙结构等。9度里没有适用范围了。


1、8度区抗震等级已经是一级,当为乙类建筑时,抗震措施按9度查表仍为一级,如何设计?是否在这种情况,乙类、丙类建筑就没有区别了?
2、8度区抗震等级已经是一级,当为乙类建筑时,抗震措施按9度查表,但是高度适用8度乙类建筑在《抗规》表6.1.2的高度范围,超过《抗规》表6.1.2中9度的适用范围时如何设计?如:高度大于24m的框架结构、高度大于50m的框架-抗震墙结构、高度大于60m的抗震墙结构等。9度里没有适用范围了。

shoo775
2014年07月29日 13:40:33
2楼
LZ说的情况都属于超限高层范围,要进行超限高层 专项审查。
回复
lengqi2009
2014年07月30日 09:04:09
3楼
朱总搞了个9+ :lol
回复
hyh6936
2014年07月31日 08:56:44
4楼
shoo775 发表于 2014-7-29 13:40 LZ说的情况都属于超限高层范围,要进行超限高层 专项审查。不是超限高层范围吧,比如一个8度地区80米的框剪结构,它还是属于A级高度的范围。现在的问题是假如它是乙类建筑,它的抗震等级应该是多少,是这个意思。
回复
hyh6936
2014年07月31日 08:58:36
5楼
网易的大师在何处,快快来解决一下。。
回复
yyf289958616
2014年08月07日 17:25:26
6楼
8度80米的框剪,乙类建筑。确定抗震等级的时候需要提高一度,但是提高一度就 没法查表了,我感觉需要专门论证了。反过来说:实际项目很少有这样的,这样的建筑马上就超高了。这种情况应该几乎没有的,呵呵
回复
tmgcszyc
2014年08月08日 15:20:30
7楼
提一级,不还有特一
回复
老王在隔壁
2015年04月13日 16:30:17
8楼
搞个隔振的吧
回复
铁匠1980
2020年02月06日 10:26:54
9楼

看《抗规》GB50011-2010第6.1.3条第4款及其条文说明就有标准答案了。

回复

相关推荐

APP内打开