关于变压器高压侧和低压侧的保护断路器的整定问题
lee8320
lee8320 Lv.5
2014年07月29日 11:04:04
只看楼主

有一台690V/480V 2250kVA变压器 高压侧和低压侧各安装有断路器 请问这两个断路器如何整定?如何协调性配合?发生故障时哪个断路器先动作?

有一台690V/480V 2250kVA变压器 高压侧和低压侧各安装有断路器 请问这两个断路器如何整定?如何协调性配合?发生故障时哪个断路器先动作?
免费打赏
lingxuct
2014年07月29日 11:23:54
2楼
“发生故障时哪个断路器先动作”?这话问得好! 我回答:电气线路上离故障点最近的一个先动作!

还应该再加一句:“发生故障时哪个断路器不应该动作”?

还想再加一句:“发生故障时哪个断路器可能动作,但不一定动作”?
回复
lee8320
2014年08月06日 09:28:19
3楼
ccc___ 发表于 2014-7-29 11:23 “发生故障时哪个断路器先动作”?这话问得好! 我回答:电气线路上离故障点最近的一个先动作!还应该 …谢谢您的回复!我的理解是这两个断路器是不需要考虑协调配合,高压侧断路器保护变压器,低压侧的断路器保护下级的线路,请问是这样理解的吗?关于您的加的第一句,我觉得当故障发生在低压侧CB下端时,低压侧CB动作,高压侧CB不动作;同样当故障发生在变压器上,则应该是高压侧的CB动作,低压侧CB不动作。对于第二句,还请您详细分析下,期待您的回答~
回复
boeing_s
2014年08月06日 10:22:14
4楼
这两个断路器当然是需要配合的
举个例子,高压的速断保护整定,需要大于低压侧最大的三相短路电流,小于最小运行方式下高压侧2相短路电流。也就是你说的低压侧短路应该低压断路器动作,而不越级跳高压侧,这就是配合,就是选择性。
回复
lingxuct
2014年08月06日 11:22:21
5楼
支持!低压侧出线开关以下故障时,高压侧断路器不应动作。

低压出线开关以下故障时,低压进线开关可能动作,但不一定动作。只有在出线开关拒动时跳进线。
回复
guyueyue1984
2016年10月09日 22:48:17
6楼
根据CCS指导意见,变压器原边的断路器整定值必须大于副边短路电流峰值折算后的值,也就是大家说的,副边短路,原边断路器不会脱扣。但是有个有趣的事情是:如果副边断路器都脱扣了,原边断路器继续合闸有意义吗?负载都没了,继续供电是为了什么?