本帖最后由 cc19890224 于 2014-7-29 09:23 编辑 求助,有一个30米的人工瀑布,做水的设计了二十几台37kw的水泵,总功率近1000KW这个人工瀑布,电气该如何设计,这二十几台水泵,难道装在一个箱子里么?水泵的启动方式该怎么选?二十几台水泵是同时启动么?各位,大神,请提供下,设计思路和意见
本帖最后由 cc19890224 于 2014-7-29 09:23 编辑
求助,有一个30米的人工瀑布,做水的设计了二十几台37kw的水泵,总功率近1000KW
这个人工瀑布,电气该如何设计,这二十几台水泵,难道装在一个箱子里么?
水泵的启动方式该怎么选?
二十几台水泵是同时启动么?
各位,大神,请提供下,设计思路和意见
32楼
david200901050 发表于 2014-7-30 08:43 支持楼上:建配电室,上一台1250KVA变压器,低压开关柜上装断路器和接触器,控制按钮装现场,每一路设二次端 …做一个变压器,每个水泵单独做箱子么?控制就在配电房内啊为什么要全部全压启动?
回复
33楼
hanzhg54 发表于 2014-7-29 19:25 这是个很简单的工程,37KW的水泵可以直接启动,这就简单多了。所有水泵可以依次启动,而不必同时启动,这 …启动全靠人工么?近三十台水泵,全部靠人工去按啊?
回复
34楼
资金够的话,作软启动
回复
35楼
我也不懂,但水泵37KW直接启动不好,
回复
36楼
可以安装在一个大箱子里啊! 启动要变频啊!
回复
37楼
红苹果 发表于 2014-7-29 10:45 没有做过,不过可以分析一下:人工瀑布上面肯定有个储水的地方,没有储水的地方的话,那电机就必须开了才 …软启动没啥必要!也不节能 从节能角度来讲!人家一天运行的省多少费用啊! 所以建议还是用变频
回复
38楼
学习学习学习学习
回复
39楼
用一台变频器和一个PLC来做控制,
泵是重载,建议启动时间拉长一点每隔5分钟就自动启动一台,前面十台可以全压启动,后面十台可以变频器启动。停止也是每过5分钟就停一台。
如果全部全压启动,因为水泵是重载,启动电流持续时间比较长,万一到最后面一台启动时过载跳闸了,全部泵都会跳掉。还是建议后面用一台变频器来一个接一个启动。
至于PLC程序用字移位指令来做就可以了。
至于可以参照冷却供水系统。
回复
40楼
这个成套厂家肯定有成熟的方案,你只需要他们提供相关的控制方案,你按需要配电就可以了
回复
41楼
这个成套厂家肯定有成熟的方案,你只需要他们提供相关的控制方案,你按需要配电就可以了
回复