求助,30米人工瀑布,用电近1000kw,如何设计
imyouyi
imyouyi Lv.8
2014年07月29日 09:10:09
只看楼主

本帖最后由 cc19890224 于 2014-7-29 09:23 编辑 求助,有一个30米的人工瀑布,做水的设计了二十几台37kw的水泵,总功率近1000KW这个人工瀑布,电气该如何设计,这二十几台水泵,难道装在一个箱子里么?水泵的启动方式该怎么选?二十几台水泵是同时启动么?各位,大神,请提供下,设计思路和意见

本帖最后由 cc19890224 于 2014-7-29 09:23 编辑

求助,有一个30米的人工瀑布,做水的设计了二十几台37kw的水泵,总功率近1000KW
这个人工瀑布,电气该如何设计,这二十几台水泵,难道装在一个箱子里么?
水泵的启动方式该怎么选?
二十几台水泵是同时启动么?
各位,大神,请提供下,设计思路和意见
免费打赏
巨人电气
2014年07月29日 15:45:42
22楼
等大神现身!
回复
wunai925921
2014年07月29日 17:31:10
23楼
30米人工瀑布,这得多土豪啊
回复
wunai925921
2014年07月29日 17:35:45
24楼
2月26日,吉县黄河壶口瀑布出现十里龙槽冰封景观。受持续降温天气影响,大量冰块涌入壶口瀑布,在十里龙槽堆积并抬升水位,形成“冰桥”奇观。 由于水位上升,壶口瀑布的落差由原来20余米降到2米。
这是我百度搜到的资料,最后一句是重点,你确认你的资料没错?
回复
nicewivi0104
2014年07月29日 18:42:27
25楼
坐等各路大神答案
回复
hanzhg54
2014年07月29日 19:25:20
26楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-7-29 19:32 编辑

这是个很简单的工程,37KW的水泵可以直接启动,这就简单多了。
所有水泵可以依次启动,而不必同时启动,这就对供电的压力减小了。
上面有无蓄水池并不重要,因为不需要缓存,多一台泵少一台泵根本看不出来。
最后就是做一个1250KVA的变电站(如果没有其他大负荷的话),干式变压器放到室内。
预算不多的话,根本不必搞复杂的控制系统,一台泵一套按钮、接触器、热继电器就够了。
回复
hanzhg54
2014年07月29日 19:37:06
27楼
cc19890224 发表于 2014-7-29 11:07 属于市政道路的景观瀑布,水泵不开就没有水流。没有备用水泵,根本不需要有储水池,有了储水池似乎可以停泵后继续有水,但是开泵后却不一定马上有水,所以是多余。
回复
bc04102
2014年07月29日 22:35:56
28楼
要有独立的配电室和变压器室,单台考虑成本和承载建议星三角启动,20几台建议做个程控,不能同时启动,设置间隔时间启动,减轻对变压器的冲击!还有点建议设备一定接地良好,以免设备出问题瀑布有人电击!
回复
云飘飘
2014年07月30日 07:05:27
29楼
可以采用电动机控制中心实施。
回复
yb233361
2014年07月30日 07:11:47
30楼
同意25搂的方案,如果钱多就加上手/自动控制,后台监控。
回复
david200901050
2014年07月30日 08:43:17
31楼
支持楼上:建配电室,上一台1250KVA变压器,低压开关柜上装断路器和接触器,控制按钮装现场,每一路设二次端子排(包括二次熔断器),一、二次电缆柜与泵连接,全部全压直接启动。