本帖最后由 cc19890224 于 2014-7-29 09:23 编辑 求助,有一个30米的人工瀑布,做水的设计了二十几台37kw的水泵,总功率近1000KW这个人工瀑布,电气该如何设计,这二十几台水泵,难道装在一个箱子里么?水泵的启动方式该怎么选?二十几台水泵是同时启动么?各位,大神,请提供下,设计思路和意见

本帖最后由 cc19890224 于 2014-7-29 09:23 编辑

求助,有一个30米的人工瀑布,做水的设计了二十几台37kw的水泵,总功率近1000KW
这个人工瀑布,电气该如何设计,这二十几台水泵,难道装在一个箱子里么?
水泵的启动方式该怎么选?
二十几台水泵是同时启动么?
各位,大神,请提供下,设计思路和意见
免费打赏
ee8846
2014年08月04日 12:17:37
42楼
cc19890224 发表于 2014-7-30 09:07 启动全靠人工么?近三十台水泵,全部靠人工去按啊?控制方面建议可以使用小型plc(如s7-200或其他国产)站加上位机,用一个简单的程序即可实现水泵依次按时间间隔启动。总体电气系统结构上 还是建议使用变频 变频结合plc可以实现更多自动调节功能的控制
回复
liu583829685
2014年08月05日 09:04:38
43楼
开眼界!!!!!!!!!
回复
xinxirong
2014年08月05日 09:34:03
44楼
206079 发表于 2014-8-1 14:45 用一台变频器和一个PLC来做控制,泵是重载,建议启动时间拉长一点每隔5分钟就自动启动一台,前面十台可以 …这个方案比较合理,但还是不太合理,一台MNS的柜最多也就12个回路,800A,变频器也占了600的高度,所以至少必须要4台出线柜才行。还有一点,37台泵,肯定不是全部都用,应该有几台备用;启动到第十几台泵的时候可能水量就够了,所以需要有一个流量传感器,不用精度很高的,又不是自来水厂,而且大口径精度高的又贵得离谱,用那种流速计加液位计来模拟就最省钱。可以用一个可调电位器人工给定一个流量值,调试到一定流量之后,以后开机就可以了。
回复
qissni122
2014年08月05日 22:01:16
45楼
这帮屁股,老是整些虚的,哎,当官的就不能务实一点
回复
wbear2
2014年08月08日 08:32:42
46楼
泵房内设变配电室,设MCC柜,直接启动,可考虑设PLC,进行自动控制启停水泵(可群控)。
回复
勇者无疆
2014年08月08日 09:15:21
47楼
大功率的电气,单台一般是星三角启动。如果1000kw的话,要有专门的变压器。你给的信息不够。如果是瀑布的话,上面一定会有一个蓄水池。也不可能泵全部开启。
回复
勇者无疆
2014年08月08日 09:16:36
48楼
cc19890224 发表于 2014-7-29 11:07 属于市政道路的景观瀑布,水泵不开就没有水流。没有备用水泵,需要看瀑布水流量的大小了,不可能水泵全部开启吧