环网柜配用电动操作机构 ,电动操作机构 电源取自哪里
环网柜配用电动操作机构 ,电动操作机构 电源取自哪里
2楼
可在进线侧加PT取电源。
回复
3楼
具体就是说可以加电压互感器取电源。
回复
4楼
进线pt可以提供电源!也可以用UPS
回复
5楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-7-29 08:24 编辑 liyongjing12 发表于 2014-7-29 08:04 进线pt可以提供电源!也可以用UPS我去年做的一批环网柜都是进线柜加PT,发现一个问题,由于环网柜空间小,加了PT后电缆连接很困难,今年的项目计划用UPS。PT的钱买UPS富富有余。
回复
6楼
加电压PT 10/0.22的
回复
7楼
lxxzz16 发表于 2014-7-29 08:25 加电压PT 10/0.22的此PT是电源PT。供220V操作电源
回复
8楼
具体就是说可以加电压互感器取电源。
回复
9楼
还是UPS好吧,要是进线没电的时候,PT也没电,那开关无法操作了。
回复
10楼
现在配网自动化中,电操的电源要全部取自DTU的UPS,进线的PT柜给DTU供电。
回复
11楼
UPS就行了,24V、48V都可以
回复