配电房400kVA 变压器到低压柜 选择
qq_1406537823081
2014年07月28日 17:08:58
只看楼主

我是新手,现在手上做了一个设计,是一个400kVA的配电房,变压器到低压柜之间 我不知道用什么,看了一些帖子,有的说用电缆,有的说用铜排。我自己不懂怎么选,望懂的大侠么,指导下。谢谢。最好列一下 选择的步骤吧 谢谢:)

我是新手,现在手上做了一个设计,是一个400kVA的配电房,变压器到低压柜之间 我不知道用什么,看了一些帖子,有的说用电缆,有的说用铜排。我自己不懂怎么选,望懂的大侠么,指导下。谢谢。最好列一下 选择的步骤吧 谢谢:)
免费打赏
qq_1406537823081
2014年07月28日 17:26:05
2楼
求指导 ~~不要沉!
回复
hanzhg54
2014年07月28日 17:40:20
3楼
关键是看你的布局,变压器到低压柜多远?
同处一室紧挨着的话一定用铜排,距离远的话只能是电缆。
回复
liyongjing12
2014年07月28日 17:43:45
4楼
hanzhg54 发表于 2014-7-28 17:40 关键是看你的布局,变压器到低压柜多远?同处一室紧挨着的话一定用铜排,距离远的话只能是电缆。回答的很到位!
回复
zljsyc
2014年07月29日 00:18:18
5楼
补充一下:一般变压器与低压进线柜靠在一起,用母排引入开关柜内。如果分开放置时,如果距离不是很远,也可以采用封闭母线桥或桥架联接。
回复
云飘飘
2014年07月29日 07:12:03
6楼
挨在一起用铜排,分开用电缆也可以用母线槽。
回复
走路去纽约64
2014年07月29日 08:04:27
7楼
同意以上的观点,很到位
回复
qq_1405390263260
2014年07月29日 09:22:26
8楼
变压器与低压柜都在配电房内 用母线槽
回复
qq_1402042681096
2014年07月29日 09:40:59
9楼
远点用电缆, 一个配电房直接用铜排连
回复
qq_1405587474618
2014年07月29日 10:13:13
10楼
不错不错学习了
回复
laodongzhe186
2014年07月29日 10:42:23
11楼
liyongjing12 发表于 2014-7-28 17:43 回答的很到位!顶。我觉得也是这样