地库中电拌热问题:地库中消防管设置保温是可否不做电拌热?请指教
地库中电拌热问题:
地库中消防管设置保温是可否不做电拌热?请指教
2楼
电拌热?是水管保温的问题么?
回复
3楼
是地下车库中的消防水管(地库中没有采暖)的电拌热保温:领导只想做保温而把电拌热省略,听说主管部门有这方面的临时性条文,不知那位高手知道, 请指教一下
回复
4楼
地下车库中的消防水管(地库中没有采暖)的电拌热保温,属于二级负荷,应该是平时双电源供电,消防时刻应该切除。平时设漏电保护,保护仅作用于报警,不跳闸。
回复
5楼
首先谢谢ttt001的解答和帮助,不过我问题的意思不是电源如何切换问题,而是根本就不做电拌热(想省钱 ),消防水管只靠一般的保温材料防冻,电拌热措施省略呀。
回复
6楼
地下车库一般不需要做单独的采暖,消防水管的水在0度会结冰,无法使用,因此需要保温。保温不是目的,保持水不结冰才是目的,因此加热和使用保温材料的做法是有区别的,不可以互相代替。
回复