变压器接地对零序保护的影响。
00踏雪无痕00
2014年07月28日 11:54:02
只看楼主

有2个问题不是特别清楚,想请教各位老师,希望一起讨论下。1.变压器接地方式对零序保护的影响有什么?2.光伏电站在35kV系统中,接地变(小电阻消弧)对零序保护的动作有无影响?


有2个问题不是特别清楚,想请教各位老师,希望一起讨论下。

1.变压器接地方式对零序保护的影响有什么?


2.光伏电站在35kV系统中,接地变(小电阻消弧)对零序保护的动作有无影响?

免费打赏
00踏雪无痕00
2014年07月28日 11:54:58
2楼
第二个问题中,接地变“Z型”
回复
00踏雪无痕00
2014年07月28日 17:40:53
3楼
就这样沉了???????
回复
天下唯吾曹孟德
2015年04月08日 17:22:05
4楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-4-8 17:28 编辑

第一个问题,如果不接地,零序电流就没可产生的通道吧,记得以前是说如果是三角接法,或者不接地的Y接法,三相线电流之和为0就不会有零序电流。
第二个,接地变的影响不知,前几天还在问这。不过我记得传统的经过消弧圈接地的不知道是不是一样,补偿或者过补偿,现在不是有追踪补偿消弧线圈,限制接地电流在一个程度6还是10A内,这样在发生单相接地的时候还能继续运行又能通过零序互感器选线,排除故障。
回复

相关推荐

APP内打开