工作一年多,主要做的是二类高层的住宅,但是这一次领导打算给我一个八十米高的办公楼,之前我做的给水方式主要叠压罐供水方式。可是这次我看了一下12S109图集上面的型号没有一个超过扬程没有一个超过一百米的。难道像这样的楼需要的水箱给水方式吗?求大佬指导。
工作一年多,主要做的是二类高层的住宅,但是这一次领导打算给我一个八十米高的办公楼,之前我做的给水方式主要叠压罐供水方式。可是这次我看了一下12S109图集上面的型号没有一个超过扬程没有一个超过一百米的。难道像这样的楼需要的水箱给水方式吗?求大佬指导。
2楼
公建的用水的可靠性要求较高,一般还是按加压+水箱供水的方式好一点。
回复
3楼
工频加压+屋顶水箱
回复
4楼
变频泵组+隔膜气压罐+水箱
回复
5楼
像这种80多米的,可以采用市政给水加变频给水的方式
回复
6楼
a13636315117 发表于 2014-7-28 17:41 工频加压+屋顶水箱同意这个!
回复
7楼
d_jingwei 发表于 2014-7-28 17:22 公建的用水的可靠性要求较高,一般还是按加压+水箱供水的方式好一点。好的,谢谢。我会好好地参考一下啊的!!
回复
8楼
a13636315117 发表于 2014-7-28 17:41 工频加压+屋顶水箱重点考虑,不过我要先去研究一下!免得出洋相。。。。
回复
9楼
liling198907 发表于 2014-7-28 20:53 像这种80多米的,可以采用市政给水加变频给水的方式是12S109图集这本图集上的吗??可是我没有找到相应的型号诶!!
回复
10楼
分区恒压变频,地下室做水池
回复
11楼
学习学习....