民用建筑电器设计规范中3.2.10 规定:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。一般要求双回路来自于不同的变电站,就是说低压双回路应来自于不同的10KV变电站,如果条件有限,可由一个10KV线路供电,但必须是专线,而且经变电站出来的低压还应该是双回路,理解对吗?
“而且”后面的一段似乎理解有误。
回复
3楼
我的理解是一条线路过来到电缆分界室内分为两路出来分别到10kV开关柜的两路进线柜
回复
4楼
只要来自不同变压器就行
回复
5楼
laohuang168 发表于 2014-7-28 11:35 “而且”后面的一段似乎理解有误。难道说10KV如果是专线的话,低压也可以不要双回路吗?
回复
6楼
zj_0604 发表于 2014-7-28 16:12 只要来自不同变压器就行二级负荷没有要求必须是不同变压器,因为允许只有一条10KV线路,难道这条线路再接两台变压器吗?
回复
7楼
应该由两个不同变电站10KV供电!!!
回复
8楼
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-7-29 10:00 编辑
回复
9楼
本帖最后由 nicebin 于 2014-7-29 10:37 编辑
要明明白白完整的解释这个问题,要不少的篇幅。
我的理解,这条规定里的“二级负荷”,指的不是一个负荷或是几个负荷,而是指集体负荷,或是集体负荷里的最高级别负荷。一栋建筑物里面按照规范的划分,有各类负荷,一级、二级、三级,如果单单把其中的全部二级负荷或若干个二级负荷拿出来按照以上的供电规定为其供电是无操作性可言的。
如果一栋建筑物,其电力负荷最高是二级,则其供电就应按照上述规定进行。”宜由两回路供电“指的应该是两回路进线10kV,对于低压,规范没说,应该是双回路还是一回路不明。”由6KV以上专线供电“也指的是对高压侧的要求,低压同样没有讲。那么对于单个的二级负荷(其供电低压肯定是低压)来讲,应该采用双回路还是单回路呢?这个期待高人来解释。
回复
10楼
xjgdangdang 发表于 2014-7-29 09:32 应该由两个不同变电站10KV供电!!!两个不同变电站10KV供电和两个不同的10KV变电站供电是不一样的,一个是高压供电,一个是低压供电,是否都可以?
回复
11楼
hanzhg54 发表于 2014-7-28 18:28 难道说10KV如果是专线的话,低压也可以不要双回路吗?就是这样的
回复