请教各位大侠关于供电半径的问题
ft8228
ft8228 Lv.3
2007年10月09日 14:16:09
只看楼主

1.低压线路供电半径是指从变压器二次出线算起,到最远的供电设备(比如某个灯泡或插座)之间的距离,这是我的理解,请问各位大侠我的理解对么?2.全国民用建筑工程设计技术措施/电气.3.1.3.4中说低压线路的供电半径一般不超过200米,当供电容量超过500kw(计算容量),供电距离超过200米时,宜考虑增设配变电所。3.民用建筑电气设计规范条文说明中3.2.2.2中说低压供电半径不超过250米。第2和第3条中说的是否矛盾。

1.低压线路供电半径是指从变压器二次出线算起,到最远的供电设备(比如某个灯泡或插座)之间的距离,这是我的理解,请问各位大侠我的理解对么?
2.全国民用建筑工程设计技术措施/电气.3.1.3.4中说低压线路的供电半径一般不超过200米,当供电容量超过500kw(计算容量),供电距离超过200米时,宜考虑增设配变电所。
3.民用建筑电气设计规范条文说明中3.2.2.2中说低压供电半径不超过250米。
第2和第3条中说的是否矛盾。
免费打赏
adamstam
2007年10月09日 15:47:18
2楼
2、3条内容并不矛盾。
在规范中的用字是遵循一个严格的规则的,“应”表示一定要这样做,没有条件的话就要人为创造相应条件,或者换一种应用方式;“宜”则表示在环境允许的条件下应该优先考虑的做法,但如果条件不允许,也可以在一定范围内超出规范要求。~~
而对于供电半径的说法,我的理解是从层间配电箱开始算,并不是从变压器开始。因为对于供电半径的规定,编制人员的出发点是线损和导线的发热量,线损和导线发热量都不能太高,否则就会浪费电能和容易导致火灾产生。而在层间配电箱之前用的是较大的电缆,可以通过较大的电流而不会造成过大损耗。所以供电半径应该为层间配电箱和用电器末端之间的导线距离。
回复
yshi7
2007年10月09日 15:59:25
3楼
本建筑物为单电源供电, 380/220V电源引自室外架空线路,由总厂XX工段配电间引入,距离约500米。

这个里面距离超过200米的情况是不是就不能用电缆了呢?

如果是架空线进线就不受距离的限制了对吗?
回复
adamstam
2007年10月09日 17:20:19
4楼

从500米以外引入380/220V电源,如果根据你的用电负荷直接选取电缆,会出现电压不足的情况,建议在更近的地方引入,或者在本建筑内另设变压器,直接引入10KV电压。~~
如果实在不允许,建议你根据用电负荷计算出来的电缆放大2~3级选取电缆,可以比较有效解决电压降低问题。不过这种做法会导致你的投资呈几何级增大,也就是说即使你只要点一个灯泡也要上万元的投资来买电缆。还不如用手电筒算了~~~
回复
ft8228
2007年10月09日 18:14:07
5楼
我们设计院的电气总工怎么说供电半径250米应该这样分配。对于一个小区而言,从变压器的二次侧到某栋住宅距离在200米以内,50米分给这栋楼,这和2楼大哥说的不同啊,这怎么解释