来自不同电源的两台完全相同的变压器可以并运吗
lrdyoo
lrdyoo Lv.6
2014年07月25日 11:40:16
只看楼主

来自不同电源的两台完全相同的变压器可以并运吗 ?我记得那本书上说过 两条线路的变压器不可以同时给一个设备供电,反送电是一方面 还有就是同时波形一致的问题,我咬不准了,希望懂的人给说说。就不要说变压器并运的事了那个是相同电源。

来自不同电源的两台完全相同的变压器可以并运吗 ?我记得那本书上说过 两条线路的变压器不可以同时给一个设备供电,反送电是一方面 还有就是同时波形一致的问题,我咬不准了,希望懂的人给说说。就不要说变压器并运的事了那个是相同电源。
免费打赏
electricity
2014年07月25日 11:45:32
2楼
不好啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
cauchyss
2014年07月25日 12:24:28
3楼
我记得书上说是要波形相同(指高压侧电源要“同期”),不然低压侧电压波形不一致,会造成短路事故。
回复
c168_com
2014年07月25日 13:47:37
4楼
主要问题还是返送电,同期方面问题不大,除非你是不并网的自备电厂,不然你所谓的两个不同电源,实际还是来自一个大的电网。
回复
lrdyoo
2014年07月25日 13:58:23
5楼
c168_com 发表于 2014-7-25 13:47 主要问题还是返送电,同期方面问题不大,除非你是不并网的自备电厂,不然你所谓的两个不同电源,实际还是来 …谢谢 有道理
回复
lingxuct
2014年07月25日 14:00:38
6楼
“来自不同电源的两台完全相同的变压器可以并运吗 ?”

肯定地说,不能长时间并列。

短时间并列需要在并前核相,测量电位差,电位差(同相)在5V以内,500KVA及以上容量的变压器可以并列运行,时间不大于15分钟。

且并列前需要与上级调度取得同意。因为不同电源就是二个系统,各个系统负荷会有变化,负荷大的电压会变低,当同相电位差大到一定程度,并列的二台变压器的负荷电流会分配不匀,造成一台变压器超载,另一台负荷不足,严重时发生环流。
回复
lrdyoo
2014年07月25日 14:08:03
7楼
ccc___ 发表于 2014-7-25 14:00 “来自不同电源的两台完全相同的变压器可以并运吗 ?”肯定地说,不能长时间并列。谢谢 这些那里有描述吗?想好好看看比如说书籍图集或者措施什么的?
回复
lingxuct
2014年07月25日 14:27:03
8楼
lrdyoo 发表于 2014-7-25 14:08 谢谢 这些那里有描述吗?想好好看看比如说书籍图集或者措施什么的?没时间找出处,只给你讲电气原理在实际中的应用。
回复
走路去纽约64
2014年07月29日 09:19:11
9楼
不能长时间并列 运行,只允许在倒闸操作时短时并列,正常运行时变压器要分列运行
回复
走路去纽约64
2014年07月29日 09:19:40
10楼
ccc___ 发表于 2014-7-25 14:27 没时间找出处,只给你讲电气原理在实际中的应用。工厂供电上好像有吧
回复

相关推荐