从已建系统中接出新系统是否要设水泵接合器?
sir
sir Lv.3
2004年12月01日 08:31:18
只看楼主

从已建消火栓系统中接出的新系统是否还要设水泵接合器?是否可以用原有系统已设置的水泵接合器?如果要再设置的话,是否要在与原系统之间加设止回阀?否则水泵接合器补充的水将部分浪费到原有系统中去是吗?

从已建消火栓系统中接出的新系统是否还要设水泵接合器?是否可以用原有系统已设置的水泵接合器?
如果要再设置的话,是否要在与原系统之间加设止回阀?否则水泵接合器补充的水将部分浪费到原有系统中去是吗?
免费打赏
applan
2004年12月01日 08:39:52
2楼
理论上这样应该可以的。可能考虑到实际远近之类的,再增加一个没有问题,不用止回阀,这样安全更能保障一点。
原有系统怎么会浪费水呢,又没有用消火栓。
回复
you-zi-ru-feng
2004年12月01日 19:56:38
3楼
楼主所接出的新系统应该是另一栋楼的消火栓给水。如果水压和水量满足,可以直接连接,不设止回阀,还可以不设高位消防水箱,但要根据规范考虑是否设成环状网。这即为区域消防系统。由于只考虑一个着火点,不存在浪费水的问题。
由于水泵接合器的设置数量是由室内消防用水量决定的,并且只考虑服务本栋楼(火灾时消防队不可能来判断哪些楼共用水泵接合器),故必须设置。
回复
ybjhf
2004年12月01日 20:02:47
4楼
因为水泵接合器是在室内消防水泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时才使用。
假设在新系统遇大火的情况下,消防用水长时间的使用,应该是新旧系统的用水量及水压都不能满足设计要求了!我觉得在新旧系统之间加设止回阀,可使得通过新系统所设水泵接合器补充的消防用水不必进入旧系统,以使得发生的火灾的新系统的水量及水量迅速得到恢复,以达到更好的灭火效果!
不知我的想法是否有理,请大家指正!
回复
davida
2004年12月01日 22:15:42
5楼
如果是新借出来,最好还是要按新的水量加。
但是如果原来的水泵接合器设置在室外管网上,只要数量满足最大的水量要求,
就可以不加。
回复
oksoft
2009年02月07日 16:36:46
6楼
湿式报警阀并联起来会不会提高报警阀报警的启动流量?
回复

相关推荐

APP内打开