结构大神们 挑战来啦!进来瞧瞧 给小弟点意见 绽放下大神们的才华!
老马寇
老马寇 Lv.11
2014年07月23日 14:59:15
只看楼主

本帖最后由 oldmark87 于 2014-7-24 18:25 编辑 柱截面500x500,主梁300x600,三层 还有两个坡屋顶我没放 总高16m左右,建筑不让设缝 第一周期扭转 图我都放上来了 大神们帮着参谋参谋,该怎么调整 才能让第一周期为平动?

本帖最后由 oldmark87 于 2014-7-24 18:25 编辑

柱截面500x500,主梁300x600,三层 还有两个坡屋顶我没放 总高16m左右, 建筑不让设缝 第一周期扭转 图我都放上来了 大神们帮着参谋参谋,该怎么调整 才能让第一周期为平动?


1111111111111.JPG


yi.JPG


er.JPG


san.JPG

免费打赏
ytg123456
2014年07月29日 06:28:09
32楼
dream199012 发表于 2014-7-23 16:35 调调刚心和质心加短剪力墙
回复
tx61662773
2014年07月29日 11:18:02
33楼
坡屋面用平屋面建模数据会好看很多。
回复
错过了爱的年纪
2014年07月29日 13:00:59
34楼
第一振型为扭转说明结构相对于第二和第三振型转角方向的侧移刚度过小,其实就是XY轴,调整的话比较通俗的说就是加强外部刚度,减弱内部刚度,也不知道你这是几度区的,要是6度区的不进行抗震计算不就算求了,但是要是高度区的,你这个恐怕是不好调的过了
回复
wxl4261225
2014年07月30日 16:20:46
35楼
属于建筑非常不规则,不要听建筑的,直接说搞不成!
回复

相关推荐