空气洁净系统施工安装禁忌
xinhunxiangshou
2014年07月22日 15:41:35
来自于中央空调
只看楼主

武汉柯伊梅尔温馨提示,空气洁净系统用于改善室内环境中的空气质量,在家庭环境中安装空气洁净系统,能有效的改善家居环境的空气质量,提高家居生活的质量。但是很多空气洁净系统在使用中,往往达不到预期的使用效果,其主要原因有两个,其一是空气净化系统的质量,其二是空气洁净系统安装中相关的注意问题没有把握好。 空气洁净系统施工禁忌:空气净化系统的风机出风口气流直吹中效过滤器 洁净系统的风机出风口气流直吹中效过滤器,由于未经衰减的气流,使距离中效过滤器较小距离前的气流呈现旋流状态,造成使用强度很低的纤维毡的高中效过滤器吹毁。

武汉柯伊梅尔温馨提示,空气洁净系统用于改善室内环境中的空气质量,在家庭环境中安装空气洁净系统,能有效的改善家居环境的空气质量,提高家居生活的质量。但是很多空气洁净系统在使用中,往往达不到预期的使用效果,其主要原因有两个,其一是空气净化系统的质量,其二是空气洁净系统安装中相关的注意问题没有把握好。
空气洁净系统施工禁忌:空气净化系统的风机出风口气流直吹中效过滤器
洁净系统的风机出风口气流直吹中效过滤器,由于未经衰减的气流,使距离中效过滤器较小距离前的气流呈现旋流状态,造成使用强度很低的纤维毡的高中效过滤器吹毁。
在由国外设计的某色彩显像管厂工程试运转时发现中效过滤器纤维毡滤料已被吹毁,经测试发现过滤器前的气流是极不均匀的。从过滤器的上讲,虽然平均面风速经计算达到要求,但由于气流在过滤器前是未经衰减的旋流,即使采用高强度的无纺布过滤器未被吹毁但是由于风速过高而降低过滤器的使用效率。因此,在洁净系统设计中应慎重考虑风机出风口的方向,避免气流直吹到中效过滤器。一般采用的方法为“
1 、风机出风口与中效过滤器箱一定从过滤器箱侧面连接,使气流衰减后再通过高效过滤器;
2 、风机出风口与中效过滤器箱也可从过滤器箱顶部连接,使气流衰减后再通过高效过滤器。
空气洁净系统施工禁忌:空气洁净系统的主风管未设置清扫检查孔
洁净系统的管网安装结束后,风管在制作和安装过程中,虽然已采取了清洁措施,但是风管内不可避免地集落灰尘。因此,在系统试运转前应对风管进行最后一次清洗工作,以保证风管内干净,提高洁净室的洁净度和增加高效过滤器的使用寿命。洁净系统在试运转前,应对风管进行最后一次清洗工作,以保证风管内的干净,提高洁净室的洁净度和增加高效过滤器的使用寿命。
洁净系统运转前,对于主风管,施工人员由设计设置的清扫检查孔进入,进行彻底的擦拭,以保证主风管达到清洁条件;对于变风管,施工人员无法进入,管段内的灰尘是靠风机是运转将灰尘吹出。如主风管未设置清扫检查孔,风管内的灰尘无法清除,会增加高精过滤器的负担,也会降低高效过滤器的使用寿命。
洁净系统的主风管未设置清扫检查孔,在施工过程中常有发生,应在风管制作前和建设单位或设计单位提出增加清扫检查孔,防止在试运转前修改而增加不必要的麻烦。
空气洁净系统施工禁忌:空调系统或洁净系统的分支风管或送风口无风量调节装置
空调系统管网分支管或送风口无风量调节装置,造成施工后给系统实验调整工作带来很大的困难。由于各房间的风量均达不到要求,致使各房间冷热不均,即使是一个大房间的空调系统,也会增大空调房间的区域温差,降低空调系统的使用效果。
在空气洁净系统中,如管网分支管或风口未设置风量调节装置,不但影响各洁净房间的洁净度,同时各高效过滤器的风量不均匀,也会影响各高效过滤器的使用效率和寿命。
在熟悉施工图的过程中,应注意平面图和系统图上风管的风量调节阀的所在部位,如管网的分支风管或送风口无风量调节装置,应及时向建设单位或设计单位提出,以便在风管制作前进行修正。
上面就是武汉柯伊梅尔对空气洁净系统在安装中相关注意事项的阐述。选择知名品牌的空气洁净系统,对其使用效果有一定的保障,配合良好的安装施工,注意施工中的相关问题,方可使得空气净化系统达到预期的使用效果,改善用户的家居生活质量。

相关推荐

APP内打开