请教下一般KTV, 火锅店等,我的新风按照每人30 设计,而排风我按照换气次数5-6次考虑,这样的话排风风量就是新风风量的2倍,房间负压,不知道行不行,请大师指导!另老是纠结排风和新风什么时候按照换气次数设计,什么时候按照新风量来设计,换气次数等有没有规范明确规定,请赐教,谢谢!



请教下一般KTV, 火锅店等,我的新风按照每人30 设计,而排风我按照换气次数5-6次考虑,这样的话排风风量就是新风风量的2倍,房间负压,不知道行不行,请大师指导!
另老是纠结排风和新风什么时候按照换气次数设计,什么时候按照新风量来设计,换气次数等有没有规范明确规定,请赐教,谢谢!

免费打赏
qin815715078
2014年07月24日 16:00:17
2楼
感觉这两种类型的房间主要应该做空调吧,过渡季节兼做通风(防排烟另说)。人员新风量要求应该是必须满足的,室内要满足一定正压5-10pa,不涉及到换气次数吧!个人意见,一起学习
回复
f113254
2014年07月28日 09:33:58
3楼
两者比较取结果大的,一般做排风的话,排风量取新风量的80%左右就可以了
回复
co1444096099025
2015年10月06日 16:22:33
4楼
Hasee
型号 QSH4
回复
qq_1468661044131
2016年10月01日 09:02:35
5楼
按照规范,新风量有三种算法,1满足卫生要求,2满足正压要求,3送风量的10%。取三者中的最大值就好了。如果按规范你的新风量就得调大。