两台不同容量且单独运作的变压器,能不能共用一条零线和一条地线?
xijunjia1988
2014年07月22日 08:29:20
来自于变压器
只看楼主

有一组整改的低压配电柜,两台进线柜分别由一台1000kVA的变压和一台1250kVA的变压器连接而来,原先的低压柜是要实现三合二的功能,现如今要单独运行,也就是说两台进线柜要同时有电,这点只要把联络柜切断摇出到试验位置就可以了。但是,现场的情况是两组变压器共用一条零线和共用一条地线。麻烦大神指点一下,这情况可不可以存在的呢?

有一组整改的低压 配电柜,两台进线柜分别由一台1000kVA的变压和一台1250kVA的 变压器连接而来,原先的低压柜是要实现三合二的功能,现如今要单独运行,也就是说两台进线柜要同时有电,这点只要把联络柜切断摇出到试验位置就可以了。但是,现场的情况是两组变压器共用一条零线和共用一条地线。麻烦大神指点一下,这情况可不可以存在的呢?
免费打赏
dcld2009
2014年07月25日 15:20:52
12楼
个人认为不同容量的变压器是不能共用一根零线的。
回复
bc04102
2014年07月25日 20:51:10
13楼
你那不算并列运行,变压器自身一定要可靠接地,两组变压器相序一致(不要嫌麻烦,保证这条你以后受益匪浅啊),接地线只要保证接地电阻小于4欧可随便勾连,零线最好不要共用,谁能保证那台中性点不偏移,谁能保证电网杂波互不干扰!
回复
dhw0123456
2014年07月26日 07:29:34
14楼
楼上高见,支持一下。
回复
alienzy
2014年07月26日 12:13:53
16楼
个人觉得地线可以, 零线最好分开。
回复
muyuyao
2014年07月26日 15:56:22
17楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-26 16:15 编辑

根据现行GB/T50065-2011设计规范及国标GB/T16895.1-2008(即IEC60364-1:2005),多电源变压器TN系统,变压器中性点不能直接接地,只能在低压进线柜处一点接地!!!

只有单电源变压器TN系统,变压器中性点才必须直接接地!!!

不知楼主这该属于哪一类???!!!

即便是母联断开,两台变压器各带一段,是否就属于单电源变压器TN系统了???!!!

即便各自变压器中性点要直接接地,但同一配电室中的地是不可能完全分开的!!!

肯定是同一个地!!!

共用同一接地装置!!!

但却完全没有必要两台变压器共用同一根地线!!!


回复
muyuyao
2014年07月26日 16:13:29
18楼
IEC标准还有以下相关论述!!!
回复
beida_energy
2014年07月26日 21:38:16
19楼
N线是不能公用的,两个变压器的参数不同,在不同的负载状态下,N线上的电压就会不同。
地线的本质就是接地,跟输出电流无关,所以公用地线应该可以。
回复
castalroo
2014年07月27日 11:38:17
20楼
在配电室各变压器的零线在接地母排处是汇合的,共用零线是可以,但是前提是保证零线有合乎规范的载流截面。
回复
ht_chenyongjun
2014年07月27日 13:40:27
21楼
可以共用,注意零地线的截面积
回复
mente521
2014年07月28日 08:47:01
22楼
零线一定要分开
回复

相关推荐

APP内打开