万科、中海地下车库设计优化的18个关键点
漫步78
漫步78 Lv.4
2014年07月21日 12:01:18
只看楼主

1、地下车库平面布置 在条件允许的情况下,应尽可能设计成半地下室形式,且地下停车库宜集中布置。 半地下车库尽量减小地下部分埋深,并利用顶板上部绿化覆土荷载,减少或不采用抗拔桩,节省地下工程量。 全地下车库设计时,应尽量综合利用水浮力和上部荷载取值的平衡,减少桩基础抗浮,并控制绿化种植、综合管线埋设要求的最小覆土厚度,减少地库埋深。 2、地下车库适应的柱网尺寸

1、地下车库平面布置

在条件允许的情况下,应尽可能设计成半地下室形式,且地下停车库宜集中布置。
半地下车库尽量减小地下部分埋深,并利用顶板上部绿化覆土荷载,减少或不采用抗拔桩,节省地下工程量。
全地下车库设计时,应尽量综合利用水浮力和上部荷载取值的平衡,减少桩基础抗浮,并控制绿化种植、综合管线埋设要求的最小覆土厚度,减少地库埋深。
2、地下车库适应的柱网尺寸
考虑停车效率与工程成本、车型适应范围,综合性最优柱网8.1m*8.1m,建议高档项目采用。
经济柱网 7.8m*8.1m,为节省成本,建议大部分项目采用此种尺寸,同时另设10%大型尺寸停车位,解决大型车停车问题。
根据项目的实际情况可以采用短跨小柱距的结构方案,尤其是杭州、宁波等对停车位尺寸要求高的城市。
虽然理论上停车效率较 7.8m*8.1m 方案,单车面积上升 1.5平米左右,立柱数量增加近50%,但立柱对总成本影响甚微,且优点是层高可以降低200~300。
在地质情况复杂、水位较高且基坑维护条件较差的项目中,可以节省相当的开挖量和基坑支护费用,成本节约显著。
3、地下车库面积优化设计
集中地库面积优化设计方法:
(1)使用效率最高的高效停车单元进行组合设计。
高效单元是经设计研究优化的车道面积最小、停车效率最高、面积是 4000平方米(一个消防分区)的设计模数单元。
方案规划设计阶段,增加地库适应性方案比较,使用地库停车标准,进行地库概念方案设计,调整住宅楼栋间距避免出现车辆单排布置、被动利用塔楼地下空间、支护间距预留不够等等问题。
(2)停车库端头优化停车布置设计:近端式停车布置,在近端的两跨比循环式布置可多停车 7辆。
因此,在满足规范 50 辆停车分组及防火间距要求的情况下,应尽量采用尽端式布置。
(3)规整地库外轮廓,减少无效建筑面积。
(4)充分利用地库角部空间,布置机房及竖向交通口。
(5)在满足分组(50 辆)布置停车的情况下,尽量减少竖向通道 数量;鱼骨状排列为最经济布置方式。
4、车道宽度
(1)普通直线车道: 单行车道宽度4米为宜,如考虑停车,车道最小宽度为5.5米;双行车道宽度6米,停车方式为垂直式后退停车。
(2)车库出入口宽度:单行车道宽度为4米,双行车道宽6米。
(3)直线坡道:一般单车道宽4米;防火疏散用单车道4米;双行车道宽6米,防火疏散用双车道7米。
(4)曲线坡道:一般单车道宽4米,双行车道宽7米。
5、车库出入口设计
(1)车库出入口宽度,国家规定最小宽度为单行车道3.5米,双行车道6米,万科项目设计常用数据,单行车道4米,双行车道宽6米。
(2)车库出入口数量,停车数量≤50辆,设置一个单车道出入口。
51~100辆的地下车库或51~150辆的地上车库(含半地下车库),一个双车道出入口,或者两个单车道出口。>100辆的地下车库,两个单车道出口。
6、转弯半径设计
车库汽车环行道的最小内径:一般取3.9~4.2米即可。
7、车库坡道设计
在计算坡道坡度时,一定预选考虑缓坡要求。
直线坡道:单行道为4米,双行道宽为6米,防火疏散用双车道宽7米。
曲线坡道:一般单车道宽4米,防火疏散用双车道宽7米。
一般坡道的结构参数:
8、停车效率控制指标

注: 车位平均面积计算标准为地下总建筑面积除以总停车数
9、车库楼面的基本设计
(1)基本结构参数
普通停车库的楼面活荷载取值为4KN/㎡,板厚取值为h=110~120,在合理跨度的情况下,配筋基本采用构造配筋。
框架梁高一般采用1/10~1/12足够,次梁采用1/12~1/14的跨度。
(2)面层和找坡
普通停车库的面层和找坡应一起考虑,对于双面停车的车库楼面,一般采用1%上下都斜的同厚度结构找坡。
面层做法最多为50,面层中需配Φ4@150x150~200x200的钢丝网片,提高面层的耐磨性和抗开裂。
10、地下车库埋深及标高控制
小高层、高层住宅地下室埋深一般为地上建筑高度的1/15~1/30,约 3.3 至 4.0 米;半地下车库埋深一般在 1.5 至 2.0 米;全地下车库埋深因考虑绿化种植、管线综合及场地设计,一般在 4.2 米至 5.0 米。
地库埋深深度应尽量减小,以控制地下水浮力并减小开挖量;高层地下室埋深与地 下车库埋深应进行协调,综合计算高层结构增加成本和基坑支护节省成本之间关系,达到最佳经济性。
11、地库主体结构含钢量指标
12、地库主体结构混凝土量指标
复式机械地下单层车库混凝土用量分布:
自走式地下双层车库混凝土用量分布:
13、地下室顶板
(1)顶板厚度:顶板厚度和顶板所处的位置、顶板的覆土、跨度等有关
(2)顶板梁高:根据顶板的覆土、是否做人防而定,可大概估算:
注:为降低层高,也可考虑采用宽扁梁,但会增加一些造价。
一般不采用将大部分顶板梁上翻形成“水池”,如确实要上泛,上泛高度至少≥300,并应在梁上合适位置预留Φ50的过水洞,洞底标高同板面。
(3)顶板排水找坡:对于双面停车的车库顶面,一般采用≥2%的上下都斜的同厚度结构找坡。面层做法详景观设计要求。




免费打赏
sclgh1979
2014年07月22日 16:38:19
13楼
总结的很到位,但是在实际的设计中做到的不多。
回复
jiangs1_92322
2014年07月23日 09:43:59
14楼
很好的资料,感谢楼主分享!
回复
liu_lijjxf
2014年10月20日 09:23:52
15楼
谢谢资料分享
回复
lenovo1990
2014年10月20日 20:56:34
16楼
楼主最好可以分享下PDF或者WORD
回复
qq_1404386180517
2014年10月21日 01:42:03
17楼
感谢楼主分享~~~~~~~~~~
回复
sclzlf
2014年11月27日 16:54:11
18楼
写的不错,有借鉴
回复
pable_liu
2014年11月28日 11:54:53
19楼
总结的比较到位,很详细,收藏起来慢慢学习。
回复
yezi760707
2014年12月11日 17:57:37
20楼
帮主辛苦了,赞一个
回复
chenyh199105
2014年12月11日 23:33:06
21楼
都是前辈们的经验凝结
回复
画图酱
2014年12月12日 08:59:21
22楼
谢谢楼主的分享!
回复

相关推荐

APP内打开