分区供水时,应分别设置水泵接合器?
sir
sir Lv.3
2004年11月30日 20:09:51
只看楼主

《高规》7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。而我们通常都是一套泵出水,再利用减压阀进行分区的,那我只要将水泵接合器连到减压阀前面的干管上,是不是就没有必要分别在两个分区上连接水泵接合器?请问大家在做设计的时候是怎么做的?

《高规》7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。

而我们通常都是一套泵出水,再利用减压阀进行分区的,那我只要将水泵接合器连到减压阀前面的干管上,是不是就没有必要分别在两个分区上连接水泵接合器?请问大家在做设计的时候是怎么做的?
免费打赏
xcj
2004年11月30日 22:15:41
2楼
通常都是连到减压阀前面的干管上的。
特别是减压阀设于本减压分区的情况更应这样做,否则接到减压阀后的做法代价很大!
回复
sorry222
2004年12月01日 09:19:40
3楼
恩,
规范这个问题我一直感觉有问题
好象有的人给解释时说,业内认识通常把减压阀分区作为一个系统来说的。
所以我感觉设置一套结合器比较合适。
不但省器材和能量,而且也避免对减压阀的损害。
回复
sir
2004年12月02日 00:14:48
4楼
"而且也避免对减压阀的损害”,具体指什么?
回复