本人做了一个项目 有6幢楼和一个大地下车库 我在地下车库和5#楼分别做了2套消防报警系统,现在审图的有一条意见“地下车库的火灾报警控制器与5#楼的系统应有系统联系,本设计的联动控制消防水泵等与5#楼联动关系应明确”, 由于此前没做过类似项目,所以不知该如何修改 请高手指点!
本人做了一个项目 有6幢楼和一个大地下车库 我在地下车库和5#楼分别做了2套消防报警系统,现在审图的有一条意见“地下车库的火灾报警控制器与5#楼的系统应有系统联系,本设计的联动控制消防水泵等与5#楼联动关系应明确”, 由于此前没做过类似项目,所以不知该如何修改 请高手指点!
2楼
把较大的一处作为消防控制中心报警系统的报警中心,另一处作为此系统中的一部分,你的问题就可以解决了
回复
3楼
我觉得这样做好象是把问题搞的更复杂了!
回复
4楼
有没有什么最简单的办法?
回复
5楼
楼主,把你的工程介绍得详细些.比如六栋楼相互关系,及六栋楼与地下车库的关系等.
xujinzhan网友,谢谢你的发言,但以后请勿重复发帖,以免占用资源!
回复
6楼
其他5栋楼都是住宅,不做消防报警,就是5#楼是酒店所以做消防报警,地下车库在其他5栋楼下面,5#楼下有个地下一层,所以我在地下车库和5#楼分别做了2套消防报警系统,两个报警系统联动控制5#楼地下一层的消防水泵房的水泵,审图就提出以上这条意见,不知怎么改了?