低压动力配电柜进线端的电流表是否可以取消?
batimars
batimars Lv.3
2014年07月19日 11:19:31
只看楼主

本人有一个项目,在车间做了很多现场的低压动力配电柜,配电柜的进线出装设了电流表。这些配电柜的进线电流一般都在200A以上。部分配电柜的出线是75KW的用电设备,本人在这些出线处也装设了电流表。现在总承包单位以项目收费太低为缘由,想把这些电流表和电流互感器都取消,请教高手,这样可行么?本人以前在规范上貌似见过55kW以上的电动机必须在现场装设电流表,可惜忘记了是哪本规范。现在配电柜的出线是75KW的成套用电设备,不是电动机,是否也要遵循这条规定呢?

本人有一个项目,在车间做了很多现场的低压动力配电柜,配电柜的进线出装设了电流表。这些配电柜的进线电流一般都在200A以上。部分配电柜的出线是75KW的用电设备,本人在这些出线处也装设了电流表。现在总承包单位以项目收费太低为缘由,想把这些电流表和电流互感器都取消,请教高手,这样可行么?
本人以前在规范上貌似见过55kW以上的电动机必须在现场装设电流表,可惜忘记了是哪本规范。现在配电柜的出线是75KW的成套用电设备,不是电动机,是否也要遵循这条规定呢?
免费打赏
huang7461374
2014年07月20日 17:58:37
12楼
应该装吧。。。。。
回复
qq_1402650698578
2014年07月21日 08:18:35
13楼
云飘飘 发表于 2014-7-20 10:52 需要设置电流表,主要对后面的设备电流有个监测。+1~~~~~~~~~
回复
zhangjunnhs
2014年07月21日 10:39:31
14楼
《民规》5.3.1 测量仪表的设置应符合下列规定:

9 下列电力装置回路应测量交流电流:
1)配电变压器回路;
2)无功补偿装置;
3)10(6)kV和lkV及以下的供配电干线;
4)母线联络和母线分段断路器回路;
5)55kW及以上的电动机;
6)根据使用要求,需监测交流电流的其他回路。
回复
linchjiu
2014年07月21日 15:30:31
15楼
应该要装设,主要用于观测。
回复
wangxf
2014年07月21日 16:17:30
16楼
装上以后便于观察电流大小!
回复
tenglongyu
2014年07月21日 17:32:45
17楼
设置电流表
回复
gxnn1973
2014年07月21日 21:22:52
18楼
装上去好一点,可以方便的监测电流大小和变化。
回复
com16816
2014年07月22日 09:06:00
19楼
这75KW的电机,要装电流表,这对电机故障容易看出,如缺相,堵转等
回复
lock010203
2014年07月22日 10:05:10
20楼
一块指针表十来块钱,数显表百来块钱,这总包真是。。。
回复
miao71
2014年07月22日 12:46:49
21楼
现在配电柜的出线是75KW的成套用电设备,不是电动机。 这个可以不装。
回复

相关推荐

APP内打开