低压动力配电柜进线端的电流表是否可以取消?
batimars
batimars Lv.3
2014年07月19日 11:19:31
只看楼主

本人有一个项目,在车间做了很多现场的低压动力配电柜,配电柜的进线出装设了电流表。这些配电柜的进线电流一般都在200A以上。部分配电柜的出线是75KW的用电设备,本人在这些出线处也装设了电流表。现在总承包单位以项目收费太低为缘由,想把这些电流表和电流互感器都取消,请教高手,这样可行么?本人以前在规范上貌似见过55kW以上的电动机必须在现场装设电流表,可惜忘记了是哪本规范。现在配电柜的出线是75KW的成套用电设备,不是电动机,是否也要遵循这条规定呢?

本人有一个项目,在车间做了很多现场的低压动力配电柜,配电柜的进线出装设了电流表。这些配电柜的进线电流一般都在200A以上。部分配电柜的出线是75KW的用电设备,本人在这些出线处也装设了电流表。现在总承包单位以项目收费太低为缘由,想把这些电流表和电流互感器都取消,请教高手,这样可行么?
本人以前在规范上貌似见过55kW以上的电动机必须在现场装设电流表,可惜忘记了是哪本规范。现在配电柜的出线是75KW的成套用电设备,不是电动机,是否也要遵循这条规定呢?
免费打赏
batimars
2014年07月19日 15:34:50
2楼
没有人回答么:'(:'(:'(
回复
hanzhg54
2014年07月19日 18:20:18
3楼
应该装。用不了几个钱。
回复
lingxuct
2014年07月19日 18:33:34
4楼
电流表的作用是看负荷运行情况的,在动力箱上装电流表,还有一个作用是“防止带负荷拉隔离开关”!

至于可不可以不装,如果开关是断路器,就不怕“带负荷拉开关”了,当然,没有电流表也不能看设备运行状态了。

最终还是业主说了算吧?
回复
xyedm
2014年07月19日 20:14:35
5楼
装上电流表检修起设备来方便不是哦
回复
北大山人
2014年07月19日 21:29:25
6楼
如果不是对负荷电流很要求的地方,一备装个电流表没啥实际价值,可以不装。
那么哪些地方装呢?比如,电动机的降压启动柜,就要装。
一般配电箱,只装一个电压表就可以啦,在用电前,先看看电压质量。
回复
liyongjing12
2014年07月20日 09:32:06
7楼
装上好一些
回复
云飘飘
2014年07月20日 10:52:00
8楼
需要设置电流表,主要对后面的设备电流有个监测。
回复
statcom
2014年07月20日 15:22:54
9楼

需要设置电流表,主要对后面的设备电流有个监测。
回复
cskg1468qxf
2014年07月20日 16:31:35
10楼
装吧,装指针表,花不了多少钱。
回复
mr_chen188
2014年07月20日 16:39:02
11楼
我来看看...
回复

相关推荐

APP内打开