请教多联机单系统最大极限
bihai_7302
bihai_7302 Lv.3
2014年07月18日 14:55:36
来自于中央空调
只看楼主

中央空调多联机,现在单系统最大能够到多少HP?有些品牌单系统的可以到72HP,有些可以达到96HP,想了解一下这个存在什么差别?请教各位设计师们,你们出设计方案的时候,一般都是怎么选择的呢?加入冷量需要96HP,是选择单系统96HP,还是会选择两个系统,比如两个48HP的呢?各有什么样的优劣呢?望各位大大不吝赐教!

中央空调多联机,现在单系统最大能够到多少HP?

有些品牌单系统的可以到72HP,有些可以达到96HP,想了解一下这个存在什么差别?

请教各位设计师们,你们出设计方案的时候,一般都是怎么选择的呢?

加入冷量需要96HP,是选择单系统96HP,还是会选择两个系统,比如两个48HP的呢?

各有什么样的优劣呢?

望各位大大不吝赐教!
免费打赏
fatge2011
2014年07月18日 15:30:37
2楼
一个系统里匹数过大,管道过长,衰减严重,相对成本低;匹数过小,设备台数增加,成本也增加
回复
bihai_7302
2014年07月31日 13:42:43
3楼
fatge2011 发表于 2014-7-18 15:30 一个系统里匹数过大,管道过长,衰减严重,相对成本低;匹数过小,设备台数增加,成本也增加那么管道过长带来的衰减与设备台数增加带来的成本增加相比,那种更好点呢?
回复
baiyunxiansheng
2014年08月01日 00:07:33
4楼
从投资经济角度前者,从运行角度是后者
回复
fatge2011
2014年08月01日 09:06:38
5楼
bihai_7302 发表于 2014-7-31 13:42 那么管道过长带来的衰减与设备台数增加带来的成本增加相比,那种更好点呢?这要看你的出发点,如果要省成本就选大匹数的设备,如果要保证制冷效果就选匹数小的
回复
靖心
2014年08月01日 15:10:29
6楼
节能,成本,,
回复
m4145050099
2014年08月01日 15:21:54
7楼
我从哪里看的来着 对多联机有个总结 比如多大的制冷量需分为多少个系统 前阵子见过大金最大48匹 格力最大是180千瓦 最近接触了海信什么的 才知道还能搞到70匹以上
送上一个截图 忘了是从土木哪个帖子得到的系统划分 不一定对 全当涉猎吧
回复
m4145050099
2014年08月01日 15:24:09
8楼
同时 多联机本身是十分耗电的设备 加假如需要96匹的主机 那么可以根据同时开启的时间选择分为若干个系统
比一台机组要省电的多 而且一旦发生故障 可以保证有一部房间正常开启 不知这样总结对你有没有帮助
回复

相关推荐

APP内打开