50HZ的变压器在60HZ下工作有问题吗?50HZ普通电焊机在60HZ下能长期工作吗?电压有效值一样

50HZ的变压器在60HZ下工作有问题吗?
50HZ普通电焊机在60HZ下能长期工作吗?
电压有效值一样
免费打赏
lingxuct
2007年10月09日 05:37:47
2楼
都不太好,原设备是按50HZ设计制造的,根据电磁感应原理,用在60HZ电源上,会产生一些问题:
频率增高,二次侧电压稍比原来高;铁芯蜗流增大,损耗增大;铁芯会更接近磁饱和,空载电流增大。
以上分析是一种可能,大多数设备不会有明显的现象,主要是设备原设计时的裕量大小有关。
回复
chuntt
2007年10月09日 10:15:02
3楼
多谢
回复