看一些参考答案,感觉均没有考虑环温对穿墙套管电流的检验,根据手册有个环温40至60度穿墙套管电流校验,根据环温45度,算出来正好是1.05,即1515A.这个没有用一次手册中计算持续电流的公式
看一些参考答案,感觉均没有考虑环温对穿墙套管电流的检验,根据手册有个环温40至60度穿墙套管电流校验,根据环温45度,算出来正好是1.05,即1515A.这个没有用一次手册中计算持续电流的公式
2楼
同疑惑中、、、、、、、、
回复
3楼
那个1.05是根据变压器回路计算电流来的,参考电力设计手册一次部分表格
回复
4楼
我的意思是如果检验两次,就没有答案,如果校验一次,虽然都是1.05的系数,但出发点不同,一个是考虑的温度,45度,而另一个是不考虑温度,是从变压器短时过负荷的角度,一样的结果,大家觉得都会给分吗??
回复
5楼
这么说吧,案例题中有一些题,估计出题人故意的,不同的考虑,一样的结婚,但不同的过程,考虑的完全不同,会给分吗
回复
6楼
qc846 发表于 2014-7-17 08:33 那个1.05是根据变压器回路计算电流来的,参考电力设计手册一次部分表格请问为什么不用表格中的 出线一行呢
回复
7楼
应该用变压器回路的,
回复
8楼
以我的理解,这个题严格来说,没有答案,既要考虑温度对穿墙套管电流的修正,也要考虑持续电流的修正,至于考试中,靠运气了
回复
9楼
严重同意8楼的
回复
10楼
本帖最后由 yhz862008 于 2014-8-21 20:04 编辑
我这么理解的:I=1.05*25000/1.732/10.5=1443 A,然后 温度修正 Ie=1443/0.95=1521 A
回复
12楼
不要老想着35/10.5的变比,题目中好像给的是35/10,为了凑答案,也有违出题人的本意
回复