求教!变压器的低压总开关及母联开关是选三极还是四极开关?为什么?
王小帅228
2014年07月16日 21:40:50
只看楼主

求教!变压器的低压总开关及母联开关是选三极还是四极开关?为什么?

求教!变压器的低压总开关及母联开关是选三极还是四极开关?为什么?


免费打赏
hulitao0104
2014年07月17日 09:49:53
2楼
李总有篇文章说的是这些,你可以去查查《变压器总开关和联络开关采用四极断路器刍议》。
回复
王小帅228
2014年07月17日 09:52:07
3楼
hulitao0104 发表于 2014-7-17 09:49 李总有篇文章说的是这些,你可以去查查《变压器总开关和联络开关采用四极断路器刍议》。嗯 非常感谢
回复
muyuyao
2014年07月17日 15:53:57
4楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-17 15:55 编辑

王厚余老先生对此也有论文!!!
回复
huang7461374
2014年07月17日 17:32:42
5楼
路过,长知识了
回复
攻城师89209
2014年07月17日 17:58:30
6楼

本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-17 15:55 编辑


王厚余老先生对此也有论文!!
回复
王小帅228
2014年07月17日 19:54:49
7楼
灰常感谢各位哈
回复
sc251577202
2014年07月24日 11:08:02
8楼
开关采用三级还是四级和你接地方式有很大的关系。。。
回复
扬州王
2014年07月24日 14:15:11
9楼
王老认为是三极,供电部门都是要求4极
回复
王小帅228
2014年07月25日 00:15:58
10楼
谢谢诸位的指导
回复
qianbochenhong
2014年10月09日 11:11:11
11楼
谢诸位的指导
回复