水池顶面铰接考虑的情况
zswcivil
zswcivil Lv.2
2014年07月15日 15:25:27
只看楼主

请教下,水池无顶板的情况下,在顶面加井字形梁然后墙体四周加暗梁,可以作为顶部铰接考虑吗?

请教下,水池无顶板的情况下,在顶面加井字形梁然后墙体四周加暗梁,可以作为顶部铰接考虑吗?
免费打赏
chenyihan1314
2014年07月15日 23:10:45
2楼
无顶板的水池墙体算悬臂构件,顶端为自由端
回复
jishiman
2014年07月16日 07:12:44
3楼
本帖最后由 jishiman 于 2014-7-16 07:31 编辑

觉得应该是可以的吧。你顶部加了井字梁,这样“井字梁+池壁顶暗梁”(类似水平桁架),理论上应该是可以成为池壁的支座的。但应该把池壁这个支座反力求出来,作为线荷载作用到池壁顶的暗梁上,之后“井字梁+池壁顶暗梁”整体计算配筋。估计你这个池壁顶暗梁的截面和配筋不会小,并且计算也不容易:暗梁倒是容易算,但井字梁由于自重和水平反力(分有水无土、有土无水)的作用,是压弯构件或拉弯构件……
所以还是按悬臂算吧。。简单、方便、高效。。
回复
zswcivil
2014年07月16日 08:43:13
4楼
chenyihan1314 发表于 2014-7-15 23:10 无顶板的水池墙体算悬臂构件,顶端为自由端这个只是一种情况,领导说考虑下一楼的那种情况看可不可行
回复
zswcivil
2014年07月16日 08:44:35
5楼
jishiman 发表于 2014-7-16 07:12 觉得应该是可以的吧。你顶部加了井字梁,这样“井字梁+池壁顶暗梁”(类似水平桁架),理论上应该是可以成为 …也好,我按悬臂算的墙厚也才300,总得来说都还好,就直接按悬臂算了。谢谢拉,也是学习到了
回复
linglongxubu
2014年07月16日 11:00:45
6楼
要不按弹性支座考虑咋样?
回复
zswcivil
2014年07月22日 08:44:01
7楼
凌空虚步 发表于 2014-7-16 11:00 要不按弹性支座考虑咋样?手算太麻烦
回复
ytg123456
2014年07月22日 09:10:09
8楼
按角支座考虑墙,构造配受弯钢筋。
回复
linglongxubu
2014年07月22日 09:14:50
9楼
按铰接计算也是可以的,差距不会太大。
回复