如何选择变压器短路阻抗百分比
weibo_1401697551842
2014年07月15日 10:42:58
只看楼主

请教大家一个问题,在工程中变压器选型问题的时候,怎样考虑短路阻抗的百分比,对变压器运行的性能有什么影响?

请教大家一个问题,在工程中变压器选型问题的时候,怎样考虑短路阻抗的百分比,对变压器运行的性能有什么影响?
免费打赏
weibo_1401697551842
2014年07月15日 13:59:54
2楼
自己转一下,帮忙解答呀
回复
bangbingjh
2014年07月15日 17:52:45
3楼
坐等学习
回复
天下唯吾曹孟德
2014年07月15日 22:42:27
4楼
好像小一点的我都没去选过,看看有没有人选过这东西
回复
weibo_1401697551842
2014年07月16日 07:33:22
5楼
bangbingjh 发表于 2014-7-15 17:52 坐等学习帮我转呀,等人解答
回复
weibo_1401697551842
2014年07月16日 07:41:19
6楼
回复
向天索要1度电
2014年07月16日 08:25:33
7楼
电压阻抗百分比,是在二次侧短路情况下达到额定电流时一次侧电压占一次侧额定电压的百分比,对于双绕组变压器来说,当副边被人为的短路,原边施加一个降低了的电压,待原边和副边的电流都达到额定值时,这个原边降低了的电压的数值,成为阻抗电压或短路电压。把这个数值与额定电压相比用百分数表示,即为该台双绕组变压器的阻抗电压百分比数。变压器的短路电压百分比是一个很重要的数值,是计算短路电流的依据。他表明变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降大小,对于变压器二次测发生突然短路时,将会产生多大的短路电流有决定性的意义,对于变压器并联运行也有重要的意义。选取不同的数值,要具体考虑系统情况,阻抗压降大于百分之7的二次侧额定电压比网络的高10%,小于7%的对应的高5%。
回复
weibo_1401697551842
2014年07月16日 08:30:06
8楼
zhang243608 发表于 2014-7-16 08:25 电压阻抗百分比,是在二次侧短路情况下达到额定电流时一次侧电压占一次侧额定电压的百分比,对于双绕组变压 …谢谢您的解答!
回复
lingxuct
2014年07月16日 09:05:57
9楼
支持7楼!

“怎样考虑”?阻抗电压%大,输出短路电流就小,反之则短路电流大,这是第一考虑的事(给低压母线上配断路器“极限分断能力”的依据);

第二,通常变压器输出空载电压为400V,离低压额定电压380V只差20V,正好是5%,阻抗电压%也取5%时,变压器满载时正好输出额定电压380V在母线上。阻抗电压%大也会使输出电压降低,这是不利的因素。

第三,如果已有一台变压器在运行,考虑增加变压器时(同时考虑并列运行),因容量上只能按所需要负载计算,但为了达到能并列的条件,只能改变阻抗电压%才能达到并列的目的。
回复
weibo_1401697551842
2014年07月16日 09:24:33
10楼
ccc___ 发表于 2014-7-16 09:05 支持7楼!“怎样考虑”?阻抗电压%大,输出短路电流就小,反之则短路电流大,这是第一考虑的事(给低压 …谢谢您的讲解,学习了
回复
小设计员00
2016年12月22日 17:12:49
11楼
ccc___ 发表于 2014-7-16 09:05 支持7楼!“怎样考虑”?阻抗电压%大,输出短路电流就小,反之则短路电流大,这是第一考虑的事(给低压 …我看了一下变压器厂家的资料,10kV变压器基本有4%、6%及8%三种形式的,比如1600kVA的变压器有6%及8%两种,该选择哪一种那?
回复