两个不同回路的变压器输出端零线可以并联吗
xiongying12
2014年07月15日 10:27:09
只看楼主

我这配电室有两个高压回路,来自不同地方,一条来自供电局的,一条是电厂来的,高压端各自供一台变压器,低压端零线连接在一起可以同时送电吗?

我这配电室有两个高压回路,来自不同地方,一条来自供电局的,一条是电厂来的,高压端各自供一台变压器,低压端零线连接在一起可以同时送电吗?
免费打赏
hanzhg54
2014年07月17日 09:50:15
12楼
你的情况是普遍做法,没有问题,你说的切换时才有的情况,实际上是分段运行时的情况,很正常,这不叫并联,只是共用接地体,没有问题。
回复
xiongying12
2014年07月23日 14:15:21
13楼
感谢大家的帖子,已经双线分段共零线运行了,没有问题的
回复
攻城师2369
2014年07月23日 16:36:31
14楼
严禁不同变压器共用同一接地系统,虽然近期没有明显故障迹象,但若出现一台变压器故障,另一台或许也会受影响,请查阅相关资料证实可行性,切记!谢谢!
回复
武汉机电小强
2014年07月23日 16:41:29
15楼
显然是不行的。。。。

如果断零的话,另一条零钱就会超载。。。。

中性点接地还是可以共用一下的。。。
回复