供配电专业07 年第一天上午第63 题: 分析: (A )依据DLT620-1997 过电压和绝缘配合,第3.1.6 b) 消弧线圈接地系统故障点的残余电流不宜超过10A ,题中为不大于5A ,故(A )正确; (b )依据DLT620-1997 过电压和绝缘配合,第3.1.6 C) W=1.35IcUn/1.732 ,计算W=1.35x30x10/1.732=234kVA
供配电专业07
年第一天上午第63
题:
分析:
(A
)依据DLT620-1997
过电压和绝缘配合,第3.1.6 b)
消弧线圈接地系统故障点的残余电流不宜超过10A
,题中为不大于5A
,故(A
)正确;
(b
)依据DLT620-1997
过电压和绝缘配合,第3.1.6 C) W=1.35IcUn/1.732
,计算W=1.35x30x10/1.732=234kVA
故(B
)不正确;
(c
)依据DLT620-1997
过电压和绝缘配合,第3.1.6 a)
消弧线圈接地系统,在正常运行情况下,中性点的长时间电压位移不应超过系统标称相电压的15%
,即15%x10/1.732=0.866kV
故(c
)不正确;
(d
)依据DLT620-1997
过电压和绝缘配合,第3.1.6 d),
(d
)正确;
最终我选AD
但正确答案是CD
,