高层住宅剪刀梯及合用前室分别加压,余压阀设置问题
bill...2001
2014年07月14日 11:48:09
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅剪刀梯及合用前室分别加压,剪刀梯余压阀可设置在与合用前室的隔墙上,合用前室四周的墙除了管井、楼梯间,就是住户了,余压阀设在哪呢?

高层住宅剪刀梯及合用前室分别加压,剪刀梯余压阀可设置在与合用前室的隔墙上,合用前室四周的墙除了管井、楼梯间,就是住户了,余压阀设在哪呢?
免费打赏
z371561491
2014年07月14日 11:52:49
2楼
截个图上来看看
回复
bill...2001
2014年07月14日 11:56:07
3楼
这是交通核部分
回复
z371561491
2014年07月14日 12:05:05
4楼
可以从风井出屋面处统一泄压
回复
bill...2001
2014年07月14日 12:14:36
5楼
z371561491 发表于 2014-7-14 12:05 可以从风井出屋面处统一泄压加压风井?
回复
张光仁__水暖
2014年07月14日 13:11:46
6楼
用旁通啊 ........................
回复
z371561491
2014年07月14日 14:42:27
7楼
bill…2001 发表于 2014-7-14 12:14 加压风井?对的,就在风机旁边放就行了,泄压阀只泄压,不漏风
回复
yitai001
2014年07月14日 17:11:48
9楼
风机处加旁通 各层设置压力传感器 ,,这样就ok了
回复
bill...2001
2014年07月17日 10:32:14
10楼
yitai001 发表于 2014-7-14 17:11 风机处加旁通 各层设置压力传感器 ,,这样就ok了谢谢,图集里查到了
回复
forrest_chen
2014年07月18日 21:33:03
11楼
剪刀梯前室加消防电梯前室,这是三合一前室,不可以这样的吧?
回复
ymh333
2014年07月28日 09:08:03
12楼
很好的资料,值得学习
回复