变压器零排问题
sjj19850925
2014年07月14日 11:23:53
只看楼主

求助哪位大侠解释一下! S11-M-315 Dyn11和Yyn0 在箱式变压器零排的选择上有区别吗?同事见解, Dyn11泻流量大达到75%而Yyn0 只有25%是否正确?但3c上去主排的1/2.是否矛盾!!!期待大侠解答


求助哪位大侠解释一下! S11-M-315 Dyn11和Yyn0 在箱式变压器零排的选择上有区别吗?同事见解, Dyn11泻流量大达到75%而Yyn0 只有25%是否正确?但3c上去主排的1/2.是否矛盾!!!
期待大侠解答
免费打赏
lingxuct
2014年07月14日 13:05:17
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-14 13:06 编辑

变压器的N排(线)是不平衡电流和单相短路时的故障电流,不平衡电流在变压器运行规程上是不允许超过1/3(相)额定电流的,故障电流是短时的,需要校验热平衡,为了保险起见,N排加大到相铜排的2/3是最大的了。

再说一句,变压器低压侧的不平衡电流(或单相短路电流)与变压器高压侧绕组的接法无关。
回复
sjj19850925
2014年07月14日 15:10:21
3楼
谢谢大侠指导
回复
mns018
2014年07月14日 16:15:22
4楼
我有不同意见:
Y,ynO接线变压器要求中性线电流不超过低压绕组额定电流的25% 见GB50052-95第6.0.8条 ,严重地限制了接用单相负荷的容量,影响了变压器设备能力的充分利用;而D,yn11结线变压器的中性线电流允许达到相电流的75%以上,甚至可达到相电流的100%,使变压器的容量得到充分的利用,这对单相负荷容量大的系统是十分必要的。因此在TN及TT系统接地型式的低压电网中,推荐采用D,yn11结线组别的配电变压器。
回复
xyedm
2014年07月14日 18:55:05
5楼
xurxile学习了
回复