变压器零排问题
sjj19850925
2014年07月14日 10:16:04
只看楼主

求助哪位大侠解释一下! S11-M-315 Dyn11和Yyn0 在箱式变压器零排的选择上有区别吗?同事见解, Dyn11泻流量大达到75%而Yyn0 只有25%是否正确?但3c上去主排的1/2.是否矛盾!!!期待大侠解答

求助哪位大侠解释一下! S11-M-315 Dyn11和Yyn0 在箱式变压器零排的选择上有区别吗?同事见解, Dyn11泻流量大达到75%而Yyn0 只有25%是否正确?但3c上去主排的1/2.是否矛盾!!!
期待大侠解答
免费打赏
chiu
2014年07月14日 23:06:00
2楼
“泻流量”、“3c”何意?
这两种结线N或PEN母排规格选择都应与L母排相同。
回复
zfh978
2014年07月15日 14:57:44
3楼
Yyn0可以选相线一半,但Dyn11应与相线一致
回复
王铜
2014年07月17日 07:59:20
4楼
在箱式变压器零排的选择上有区别
回复
com16816
2014年07月17日 09:11:08
5楼
Yyn0可以选相线一半,但Dyn11应与相线一致
回复
酒店电气
2014年07月17日 17:48:53
6楼
这个问题真不懂,坐等高手回答
回复
hq903624919
2014年07月18日 17:01:28
7楼
.................
回复
sjj19850925
2014年07月26日 15:55:33
8楼
com16816 发表于 2014-7-17 09:11 Yyn0可以选相线一半,但Dyn11应与相线一致依据是什么?
回复
lingxuct
2014年07月28日 09:17:40
9楼
S11-M-315变压器是全密封油变,容量为315KVA,Δ/Yn-11与Y/Yn-0在中性线规定电流上是一样的(中性线电流是按容量计算的,与结线组别没关系)。
回复

相关推荐