冷却塔换热问题求助
gongjiuchen
2014年07月13日 13:28:12
只看楼主

单位里的两套冷却塔今年换了填料,感觉换热效果不好,塔身是方型横流式的就是测吸风,上出风的那种。江阴双良生产的,这次厂方换了逆流式的填料,说现在没有横流式填料,他们都是用逆流式的了。现在天热了,机组开启后发觉水温明显要比去年高,导致机组压力也高,这样的话运转不安全,冷却塔原来标的进出水温差是四度,现在实测只有二度,所以水温就高了,我看了发觉好像是因为吸风量不够导致的热交换不好,因为填料的型式换了,现在想问一下坛子里的师傅有什么办法可以提高换热效果,在不更换填料的情况下,

2014年07月13日 21:33:09
2楼
增加冷去塔风扇的启动频率
回复
gongjiuchen
2014年07月14日 10:28:45
3楼
冷却塔风扇是常转的,没有连接自动控制的
回复
qq_1395235715982
2014年07月16日 23:14:29
4楼
加大风扇电机功率,转速增加,风量就大了
回复
qq_1405911643036
2014年07月26日 15:58:16
5楼
标况下都是5度温差,这厂家也太不负责了吧……。以后选塔还是买CTI认证过的好
回复
斗战圣佛
2014年07月26日 17:39:54
6楼
这是完全不负责任的做法!这两种方式的风阻肯定差大了。
回复
a15922037061
2014年08月11日 07:49:03
7楼
366816086 欢迎加入本群交流,制冷用换热器设计。。。。 coildesigner evap cond 等。
回复
小自来也
2014年08月25日 13:51:40
9楼
想办法增大风量
回复
yanhaishi
2014年09月01日 09:51:07
10楼
现在解决了没?