桩头钢筋接长
zhozhozizi
zhozhozizi Lv.7
2014年07月12日 18:51:44
来自于桥梁工程
只看楼主

由于桩基钢筋笼放到桩底,导致桩头钢筋长度不足,往上接钢筋接头错不开,往下继续凿桩施工困难影响质量,基坑较深,请问是否可以同一截面100%接头,按受压处理。双桩承台上面接柱子。

由于桩基钢筋笼放到桩底,导致桩头钢筋长度不足,往上接钢筋接头错不开,往下继续凿桩施工困难影响质量,基坑较深,请问是否可以同一截面100%接头,按受压处理。
双桩承台上面接柱子。
免费打赏
lvlkk
2014年07月13日 19:23:37
2楼
不可以,桩基钢筋不是受压。往下继续凿桩就可以了,就多几十公分
回复
wcxu1
2014年08月19日 16:32:01
3楼
由于没看到图,仅凭楼主的描述,我理解双桩承台上面接柱子,桩和柱的钢筋是不连接的。那么桩钢筋就是伸到承台中起到锚固作用,这时向下凿是不起作用的,除非将另一根也向下凿,然后降低承台标高同时加长柱。所以,我认为只要能满足锚固的条件就行了,如果有人坚决不同意在同一断面焊接钢筋加长,可以征求一下设计的意见,变通一下,应该很容易解决。
回复
深山樵夫君之渡
2014年09月23日 15:20:34
4楼
100%接头率不允许,错开搭接区段就行。
回复
z163yy
2014年10月22日 16:56:54
5楼


那是对受拉区,受压区没有要求,楼主的桩基顶面钢筋应该是在同一水平面插入承台里,所以无法错开来才发问的 兄台。
回复
深山樵夫君之渡
2014年10月23日 10:14:36
6楼
z163yy 发表于 2014-10-22 16:56 那是对受拉区,受压区没有要求,楼主的桩基顶面钢筋应该是在同一水平面插入承台里,所以无法错开来才发问 …桩只承受压力?受教了。
回复
sbj921jym
2014年10月26日 17:39:28
7楼
1、桩头钢筋深入地系梁的长度要是不够的话,贿赂一下监理,接完柱子钢筋赶紧把系梁钢筋搞定连夜浇筑,2、桩基外伸钢筋长度不足,凿桩的话是地系梁标高降低,得向设计申请变更。
3、钢筋焊接接长的话,将桩基钢筋和墩柱钢筋在地系梁范围内帮条焊。
回复
qq_1400423591727
2014年11月05日 10:18:47
8楼
这么专业的问题,还是找专家来回答更保险,路桥专家答疑,这次请来三位资深项目总工来为大家解答疑惑,去提问吧bbs.zhulong.com/dayi/question115?f=14
回复

相关推荐

APP内打开