水力计算的时候,不平衡率达到了50%,可以靠阀门调节吗?
阿四和小满
2014年07月12日 13:33:55
来自于采暖供热
只看楼主

水力计算,算不平衡率,计算压力比资用压力小50%,并且管径已经取到了最小,还可以通过阀门来调节吗?还是算错了呢?希望各位大神支援!

水力计算,算不平衡率,计算压力比资用压力小50%,并且管径已经取到了最小,还可以通过阀门来调节吗?还是算错了呢?希望各位大神支援!
免费打赏
wu.ye
2014年07月14日 08:17:04
2楼
一般是可以用阀门调节的,
回复
暖通老k
2014年07月14日 08:35:35
3楼
50%可能出现 你若保证你系统没问题的话 可以用大阻力阀门去调整系统平衡。
回复
dzf1999
2014年07月17日 12:47:32
4楼
廊坊产的那个自立式平衡阀不错,我们这边好多个供热片区,自从改了之后供热末端暖气费收缴率都上来了
回复
勇者无疆
2014年07月17日 15:47:39
5楼
我觉得用平衡阀比较好。工具各个区域的采暖面积,计算出需要热水的流量。调节平衡阀,能最大的节能。并且能解决小区采暖管网热力不平衡问题
回复
huajiaxiaotu
2014年07月17日 17:17:33
6楼
勇者无疆 发表于 2014-7-17 15:47 我觉得用平衡阀比较好。工具各个区域的采暖面积,计算出需要热水的流量。调节平衡阀,能最大的节能。并且能 …赞同,以前做毕业设计时我们导师看了我的设计问我不平衡率怎么这么大,当时我算的有20%到30%,又不高兴调整,我就说加两个平衡阀就行了,多简单,贵就贵点吧;P
回复
swpu13096383500
2014年09月16日 15:47:54
7楼
一只属猫的兔子 发表于 2014-7-17 17:17 赞同,以前做毕业设计时我们导师看了我的设计问我不平衡率怎么这么大,当时我算的有20%到30%,又不高兴调 …平衡阀加在各立管的回水管上?
回复