洁净室工程施工技术要求
liyunlan003
2014年07月10日 20:22:17
只看楼主

本标段施工单位是洁净室系统最终验收合格的第一责任人(设计责任除外)。因此,本标段施工单位除了应严格按相关国内规范、标准和行业标准完成本标段工作外,还应当参与空调机组的采购与安装,空调冷、热源系统和加湿系统安装,厂务自动控制系统方案及安装等分包的协调工作,以便以“一次性验收合格”的质量向业主交付一个优质的洁净室系统。1. 适用标准与规范: 《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90; 《洁净厂房设计规范

本标段施工单位是洁净室系统最终验收合格的第一责任人(设计责任除外)。因此,本标段施工单位除了应严格按相关国内规范、标准和行业标准完成本标段工作外,还应当参与空调机组的采购与安装,空调冷、热源系统和加湿系统安装,厂务自动控制系统方案及安装等分包的协调工作,以便以“一次性验收合格”的质量向业主交付一个优质的洁净室系统。1. 适用标准与规范:
洁净室施工及验收规范》JGJ71-90;
洁净厂房设计规范》GB
50073-2001
采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003
电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008
参照测试验收标准:ISO 14644-2
本标段施工单位除应按本工程施工图设计图纸和相关施工、安装、测试、验收规范进行施工外,还应遵守下列技术要求:
2. 技术要求
2.1 详细施工技术要求参见暖通专业施工图设计图纸和总说明。
2.2 本标段施工单位在收到厂房建筑施工平面图后,应按照该建筑施工图纸的标示,在一周内绘制完成净化壁板(墙板)排板图和吊顶板排板图,交本工程设计单位和业主审核、批准。
2.3 施工单位在洁净室系统施工前,需编写“洁净室施工安装管理规定”,报业主和监理单位审核、批准。并在洁净室安装施工的全过程中严格执行该“规定”。
2.4 施工单位在材料采购前,需向本工程设计单位、业主、监理单位提交材料样品(含洁净室顶板、墙板、窗、门在内的一体化小样)和材料技术参数、检测报告等文件。获得业主批准后方能正式采购。
2.5 洁净室送、回风管均采用插接式法兰连接方式。漏风率不得大于 1 。钢板厚度、支吊架间距等须满足相关施工验收规范和暖通设计施工总说明的要求。
2.6 施工单位需在施工现场或附件建立镀锌风管加工厂并做好成品、半成品保护。
2.7 施工单位需在风管安装现场建立风管安装前的清洗场地;清洗后立即安装。清洗后的风管须在本安装作业班组作业时段内安装完毕。
2.8 洁净室吊顶施工须使用激光找平仪进行水平找平校准。
2.9 高效空气过滤器须待洁净室形成气密性空间、完成“洁净”阶段清扫、并空吹至少12 小时以后方能安装。根据本工程较紧的施工和工艺设备搬入周期,建议高效空气过滤器在工艺设备搬入,并拆除外包装后的阶段再行安装,以免过滤器受污染或受损。
2.10 本标段施工单位对洁净室的耐磨防静电PVC 块材地面的施工范围包括从室内铜箔导电网引至室外的(铜棒)接地极(含接地极)。接地电阻不大于1 欧姆。
2.11 墙板和吊顶板施工中的打胶工序,须由施工单位先试做样品,获得业主及监理单位认可后方可进行大面积施工。否则因打胶质量不合格(不饱满、不平直,线条宽窄不匀等)所造成的返工,由施工单位自行负责。硅胶应采用中性硅胶。
2.12 所有在洁净室墙板、顶板上的开孔需使用开孔专用工具。

转载请注明: 净化工程网 cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
免费打赏
liweixt
2014年07月11日 13:39:26
2楼
很有见解
回复

相关推荐

APP内打开