小弟三相不接地系统有一个问题,希望各位老师能给予解答。
px2368719
px2368719 Lv.5
2014年07月10日 17:16:39
只看楼主

为什么在三相不接地系统中,在一相发生接地短路之后,三相设备还可以运转。或者说,三相用电设备只要线电压满足条件就可以运转?

为什么在三相不接地系统中,在一相发生接地短路之后,三相设备还可以运转。或者说,三相用电设备只要线电压满足条件就可以运转?

免费打赏
北大山人
2014年07月12日 08:56:03
12楼
px2368719 发表于 2014-7-11 11:31 少了一相的电流Icw,设备也可以工作吗? 还是用Ik 充当Icw了, 还是不明白。。。少了一相的电流Icw,设备也可以工作吗没有少啊!对地短路的一相只能通过分布参数形成回路,电流很小啊!矢量图不是都画出来了吗?中性点不接地啊!
回复