小弟三相不接地系统有一个问题,希望各位老师能给予解答。
px2368719
px2368719 Lv.5
2014年07月10日 17:16:39
只看楼主

为什么在三相不接地系统中,在一相发生接地短路之后,三相设备还可以运转。或者说,三相用电设备只要线电压满足条件就可以运转?

为什么在三相不接地系统中,在一相发生接地短路之后,三相设备还可以运转。或者说,三相用电设备只要线电压满足条件就可以运转?

yangle860
2014年07月10日 17:33:18
2楼
个人理解:三相不接地系统即IT系统,此系统即使单相接地,故障电流也不会引起保护装置动作。单相接地后中性点偏移至单相接地线路,此线路电压为零,其他两相位线电压的1.732倍,此时电机定子依然有交流磁通,电机必然会转,但长期过电压运行会导致电机定子绕组烧坏,需及时予以处理!!!!
回复
rk5707
2014年07月10日 17:42:53
3楼
IT接地系统的最大优点就是当发生第一次单相接地故障时,不会影响供电。
回复
groodboy
2014年07月10日 20:23:34
4楼
:):):):):)
回复
北大山人
2014年07月10日 22:03:10
5楼
不接地的系统属于IT系统,因为中性点不接地,所以跟大地没有直接的电气联系,只靠分布参数跟大地有联系。因此,只要系统规模不大,分布参数基本可以忽略不计。
如果系统供电范围不大,比如一个工厂内部的高压配电线路,其分布参数C也不大,式中的 就较大,所以其实此时电流 也不大。
回复
北大山人
2014年07月10日 22:03:43
6楼
上个图看看。
回复
北大山人
2014年07月10日 22:06:24
7楼
由于这种系统发生单相接地故障时,电力网线电压的大小和相位关系仍维持不变,三相系统的平衡未被破坏,接于线电压上的电气设备仍能继续运行,比如我们接于10kV上的配电变压器都是接在线电压下,所以供电可靠性高。这种系统的相对地绝缘水平是根据线电压设计的,以保证发生一相接地后,其健全相对地电压的升高不致危及设备的绝缘。比如在困难时期或有时为了应急,我们故意把其中一相进线接地,采用两根导线输送10kV,到达目的地后在将接地的一相从地中引出还原成三相。但要注意,这种系统发生单相接地时,继续运行的时间不能太长,因为时间过长可能导致健全相的绝缘薄弱环节处损坏,发展成相间短路。在这种系统通常装设有绝缘监察装置或继电保护装置,一旦发生单相接地故障,就发出信号,提醒运行人员注意并及时处理。

那么低压系统的道理也是一样的。
回复
pancheng2010
2014年07月11日 00:11:36
8楼
做个标记。。。
回复
chunhuaxingxing
2014年07月11日 08:39:37
9楼
明白了,谢谢
回复
px2368719
2014年07月11日 11:26:08
10楼
yangle860 发表于 2014-7-10 17:33 个人理解:三相不接地系统即IT系统,此系统即使单相接地,故障电流也不会引起保护装置动作。单相接地后中性 …谢谢你的解答
回复
px2368719
2014年07月11日 11:31:19
11楼
北大山人 发表于 2014-7-10 22:06 由于这种系统发生单相接地故障时,电力网线电压的大小和相位关系仍维持不变,三相系统的平衡未被破坏,接于 …少了一相的电流Icw,设备也可以工作吗? 还是用Ik 充当Icw了, 还是不明白。。。:L
回复