电容器柜的熔丝额定电流的选择?
donggewang
donggewang Lv.7
2004年12月01日 09:19:08
只看楼主

电容器柜的熔丝额定电流的选择,不应小于电容器额定电流的多少倍?10KV及以下变电所设计规范GB50053-1994规定10KV为1.35低压为1.5并联电容器装置设计规范GB50227-95规定 为1.43~1.55采用哪个规范好些

电容器柜的熔丝额定电流的选择,不应小于电容器额定电流的多少倍?
10KV及以下变电所设计规范GB50053-1994
规定10KV为1.35
低压为1.5
并联电容器装置设计规范GB50227-95
规定 为1.43~1.55
采用哪个规范好些
免费打赏
namedmf
2004年11月30日 12:26:53
2楼
保护电容器用熔断器的选择:
IFU=(1.5至2.5)ICN (单台) IFU: 熔芯额定电流.
IFU=(1.3至1.8)ICN (电容器组) ICN: 电容器或组的额定电流.
回复