请问这种情况抗震设防烈度需提高吗
fac1989
fac1989 Lv.5
2014年07月07日 20:28:58
只看楼主

某六层乙类建筑(不足24m),当地设防烈度6度,场地三类,框架结构,已经考虑1.1.的重要系数和三级框架了,是否需要将抗震设防烈度提高到7度(0.1)。

某六层乙类建筑(不足24m),当地设防烈度6度,场地三类,框架结构,已经考虑1.1.的重要系数和三级框架了,是否需要将抗震设防烈度提高到7度(0.1)。
结构性能化
2014年07月09日 17:14:18
12楼
按6度计算地震作用,按7度采用抗震措施。根据抗规,框架抗震等级为3级。就可以了吧