PKPM计算人防荷载时候没有导入进去
tanliang028
2014年07月07日 10:15:29
只看楼主

最近做工程发现有时候在PMCAD里面设置人防荷载等级,人防荷载大小,但是PKPM计算的时候并没有考虑进去,这个解决办法就是在设置特殊构件里面的人防构件里面 把他们设置为人防墙人防梁就好了

最近做工程发现有时候在PMCAD里面设置人防荷载等级,人防荷载大小,但是PKPM计算的时候并没有考虑进去,这个解决办法就是在设置特殊构件里面的人防构件里面 把他们设置为人防墙人防梁就好了

lengqi2009
2014年07月10日 09:19:04
2楼
请教下你是怎么发现PK没考虑进去的呢?
回复
tanliang028
2014年07月10日 09:39:34
3楼
lengqi2008 发表于 2014-7-10 09:19 请教下你是怎么发现PK没考虑进去的呢?我发现计算结果和平常算的不一样非常小
回复
chxiao
2014年08月12日 13:53:52
4楼
谢谢楼主提供
回复
mietianyijue
2014年08月18日 12:39:10
5楼
没发现,程序考虑了,
回复
莫明d笑qq
2014年09月15日 18:16:45
6楼
本帖最后由 莫明d笑qq 于 2014-9-15 18:18 编辑

若如你所说,让我们做人防设计的情何以堪啊?软件会自动进行荷载组合考虑的
回复
坏小孩辉
2014年09月16日 00:15:17
7楼
tanliang028 发表于 2014-7-10 09:39 我发现计算结果和平常算的不一样非常小谢谢楼主提供