本来不想发出来的,因为市面绝大部分教材的答案跟每年举办《供配电专业考试讲座》那些专家组的答案都是一致的,本想随大流算了不就2分嘛。发出来的原因,是因为2013年再次考到就算是原题吧,多次考到啊,这2分绝对丢不起啊,什么教材,什么专家,他们的答案我们只能作为参考,他们做的不一定全是对的,主要还是靠自己理解啊。平时看书又得工作,没啥时间了,有问题还是同大家一起讨论。14、该变电所10KV I段母线接有两组整流设备,
14、该变电所10KV I段母线接有两组整流设备,整流器均为三相全控桥式,已知1#整流设备10KV册5次谐波电流为20A,2#整流设备10KV侧5次谐波电流为30A。则10KV I段母线注入电网的5次谐波电流值为下列哪一项?
A 10A B 13A C 14A D 50A
该题无一例外,基本所有版本的教程,视频培训答案都是B,13A。但我觉得还是有争议,毕竟多次考到原题。
争议地点描述:
1、钢铁手册:P428页11.2.4有“多个谐波源的同次谐波电流叠加计算”,其中有这么一句:
谐波源性质相近时,有个计算公式。而该分题中有这么一句“
整流器均为三相全控制式”,是不是提点我们性质相似?
2、在GB/T14549-1993 (钢铁为1996年第一版印刷)中计算公式与钢铁差不多,只不过是没有谐波源相近的时候的计算公式。统一都用C4或C5公式计算。
就是不知道出该题的人的用意和以钢铁手册还是以规范出题的,因为钢铁手册那一段有个例题是变流器谐波电流计算部分,两个变流器是直接容量相加了计算谐波电流的。
有点疑惑,欢迎考注册的朋友参与一起讨论研究。
13楼
工业配电手册上的公式也写清楚了,相位角已知和相位角未知分别套用不同的公式。个人认为答案应该是b
回复
14楼
不错不错,顶一个
回复
16楼
taodiandian007 发表于 2014-8-4 22:50 问楼主:老卞为什么用10.5?他是怎么解释的?07-13有两道这样的提,大致类似数值都一样好像,不过一个可以确定是10.5,一个好像就是10。所以用钢铁怎么算都是C。。不过题目也没明确说出来谐波源性质相似。
回复
17楼
首先 任何情况都不能优先用手册 除非手册写的和规范一样
再者 配电手册是2004年的 比1996年的钢铁和93年的谐波规范更新
不过配电手册是照抄谐波规范的
按谐波规范算 就是B 如果用35/10.5的变比 就是C
我不明白老卞为什么用10.5
再者这题12.9正好能对上B
回复
18楼
不错!学习下。楼主把里面贴广告的删除掉!太烦了!
回复
19楼
规范才是王道啊
回复
20楼
按照专业基础电力出版社的教材
变压器的变比就是额定电压之比
所以应该用35/10
回复
21楼
我也一直没有想明白啊
回复
22楼
以规范为准{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}
回复
23楼
还行吧,但是怎么说呢,还是欠佳
回复