图纸漏画了消防部分。双电源开关进线隔离开关前端接浪涌保护开关,这样画是保护进线电源?为什么要这样画,与双电源下端接浪涌保护器有何不同之处,各个有何用,请指点。
图纸漏画了消防部分。
双电源开关进线隔离开关前端接浪涌保护开关,这样画是保护进线电源?
为什么要这样画,与双电源下端接浪涌保护器有何不同之处,各个有何用,请指点。
2楼
第一次见到SPD如此用于低压配电箱中,同求解?
回复
3楼
我见到的是接在进线断路器下方,这个浪涌是T2的吧,具体保护浪涌这个回路的断路器或是熔断器的选择还没搞懂,求高手解答?
回复
4楼
的确应该放在总开关的后面,这样将来维修的时候就非常的不便。
回复
5楼
这样装浪涌保护器是不是太浪费了?只要在开关后面放一个就好了
回复
6楼
我见过也生产过双浪涌的箱子!但我们生产的双浪涌是接在双电源进线隔离开关后面的,如你只用一个浪涌在设计院没改图的情况下防雷验收100%会开单的!!!按图吧!把进线取隔离下面!
回复
7楼
我们厂生产的都是装在双电源下口
回复
8楼
回复
9楼
llj32113583 发表于 2014-7-16 14:38 @ccc___ 求版主点拨一般不会这样装,应该(在双电源切换下面)装一套就可以。但装二套也有它的优点:万一碰上“在切换过程中碰上雷击”,这样二个电源在前面装了SPD,就不怕切换过程中出现过电压了。缺点是费钱又占地方。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-7-16 16:18 一般不会这样装,应该(在双电源切换下面)装一套就可以。但装二套也有它的优点:万一碰上“在切换过 …谢谢版主,那这样做有图集或者相应的指导文件吗?
回复
11楼
表示没见过这种
回复