本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-5 10:58 编辑 以下设计变更有什么问题???!!!某带地库住宅小区,住宅楼均为18层,总配电室在地库,从总配电室给每栋住宅楼送三路低压电源:第一路用于照明,第二路为消防、电梯、应急照明的主供电源,第三路为 消防、电梯、应急照明的备供电源 。现在,建设单位欲将小区内部分电缆换为铝合金电缆,包括每栋楼内部每单元高区和低区的两路照明电缆。

本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-5 10:58 编辑

以下设计变更有什么问题???!!!

某带地库住宅小区,住宅楼均为18层,总配电室在地库,从总配电室给每栋住宅楼送三路低压电源:第一路用于照明,第二路为消防、电梯、应急照明的主供电源,第三路为 消防、电梯、应急照明的备供电源 。

现在,建设单位欲将小区内部分电缆换为铝合金电缆,包括每栋楼内部每单元高区和低区的两路照明电缆。

建设单位请设计单位出具了设计变更,变更内容如下:

项目名称:某某商住小区地下车库

变更内容:

根据甲方要求(详见设计委托书)作如下设计变更:
车库内向各栋住宅楼敷设的主干电缆,非消防负荷电缆可改为稀土铝合金电缆,该主干电缆需敷设在耐火电缆线槽内,电缆截面、型号及电缆桥架规格由甲方根据设计开关整定电流值及电压损失对照该产品技术参数自行替换。

请大家讨论:

1、该设计变更的文字严谨否???!!!特别是第一句话“ 车库内向各栋住宅楼敷设的主干电缆,非消防负荷电缆可改为稀土铝合金电缆”。

2、让甲方自行替换的变更做法合理吗???!!!

3、进行电缆替换,其载流量换算依据目前是否有国标???!!!

4、根据该变更,明显并未允许进行住宅楼内照明电缆的替换,是否应该单另补充具体每栋楼的电气变更???!!!



免费打赏
我爱喝绿茶
2014年07月07日 21:16:41
22楼
如果设计院和审图公司都盖章了,就不要太担心了。
回复
muyuyao
2014年07月07日 21:37:43
23楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-7-7 21:15 出变更要通过设计院和审图公司,不是说甲方要换就换的。就这样低劣的设计变更,设计院敢拿去审图机构审查吗???!!!
回复
muyuyao
2014年07月07日 21:49:00
24楼
铝合金电缆就一定不满足火灾时连续供电或传输信号的需要吗???!!!
回复
王铜
2014年07月08日 07:52:09
25楼
房地产开发商在材料商偷工减料
回复
梦就在
2014年07月08日 08:02:14
26楼
学习了!每天进步一点点
回复
lingxuct
2014年07月08日 08:21:29
27楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-8 08:22 编辑

不必说很多,总之,没人能按联系单内容直接施工的,这事是由业主造成的(为什么铜芯电缆非换不可?),应由业主把联系单上的事处理掉!
回复
muyuyao
2014年07月08日 10:45:59
28楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-8 10:47 编辑 ccc___ 发表于 2014-7-8 08:21 不必说很多,总之,没人能按联系单内容直接施工的,这事是由业主造成的(为什么铜芯电缆非换不可?),应由 …本案中的业主单位很牛,做事很傲慢、无理和无赖!!!因为它的母公司是本地政府的直属企业!!!
回复
lingxuct
2014年07月08日 11:01:13
29楼
muyuyao 发表于 2014-7-8 10:45 本案中的业主单位很牛,做事很傲慢、无理和无赖!!!因为它的母公司是本地政府的直属企业!!!作为监理,只能以书面通知方式,发给业主,让他们按《联系单》上写的去做,没做出来停工是业主自己的责任!
回复
wm6318
2014年07月08日 11:02:06
30楼
学习了!每天进步一点点
回复
wan512mm
2014年07月08日 11:45:19
31楼
设计方在其中也很为难啊,业主强行要求改,又不能不改。而合金电缆的载流量相关方面资料(图集)又无设计依据,而只有厂家自己的样本载流量,很多厂家的都是虚标的。在这种情况下,设计可能就草草了事了,让业主自己折腾去吧。